如何避免水錘現象,?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2009-6-6 12:59:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前,在四五星級的酒店中,應用有壓式余熱回收系統,如何避免散熱器產生水錘現象,?(指散熱器本身結構上、管道連接,、閥門選擇)
2#
發表于 2009-6-23 11:13:41 | 只看該作者
只能及時排水,,可設計成自動排水。
3#
發表于 2009-6-23 14:12:38 | 只看該作者
估計從換熱器本身考慮有困難,,管道連接可以考慮加一節軟連接
4#
發表于 2009-6-23 14:27:06 | 只看該作者
這種東西是分級壓力控制,,屬建筑使用的,有規范,,一看就知道了,。這種東西不屬于技術問題。
5#
發表于 2009-7-22 16:53:42 | 只看該作者
在某個部位加個活塞,,壓力一高就往后縮,。
6#
發表于 2009-7-22 16:56:43 | 只看該作者
我的意思是往后一縮就可以把瀉壓口露出,瀉壓后活塞返回,。
7#
發表于 2009-9-11 22:04:15 | 只看該作者
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-11 22:11 編輯
% \) f7 P& s7 q  E
2 m: P3 g1 I8 M這個問題太有用了,我公司檢漏滅菌柜加熱蒸汽管水錘現象明顯,所引起的震動常造成管道滴漏,正無法解決,希望行家指點指點.
8#
發表于 2009-9-11 22:10:38 | 只看該作者
這種東西是分級壓力控制,,屬建筑使用的,有規范,,一看就知道了,。這種東西不屬于技術問題。
, D" e& \7 s$ n* }* C& K  Q過街蛤蟆 發表于 2009-6-23 14:27
我公司用汽管,從鍋爐到設備分級壓力控制十分簡單,裝有疏水閥,水錘現象明顯,如何減小呢
9#
發表于 2009-9-15 13:31:57 | 只看該作者
這樣的問題怎么沒人跟,還是我自已解決吧
1 h* o7 t) O- P2 Z) y1.緩閉止回閥,效果挺不錯( ]: N3 G4 \3 ]# p
2.電磁-液動緩閉閘閥(多功能節電閥),效果很好,,消除水錘危害.,,減少水頭損失,節約電耗,$ _2 v, h. I! U. p
3.加裝多功能水泵控制閥及吸納器
10#
發表于 2009-9-15 14:05:44 | 只看該作者
查了才知道
- V0 W; E$ k" ~) m- O* [9 x" R2 O; \# h
水錘現象  # R/ S! \1 a) u: A' Z: {8 G5 g1 b

  u: P& s0 N. U# k3 O' l/ `0 E- V    在有壓力管路中,由于某種外界原因(如閥門突然關閉,、水泵機組突然停車)使水的流速突然發生變化,,從而引起壓強急劇升高和降低的交替變化,為種水力現象稱為水擊或水錘,。
$ m% j1 P. R2 P: \5 J  因開泵,、停泵、開關閘閥過于快速,,使水的速度發生急劇變化,,特別是突然停泵引起水錘,可以破壞管道,、水泵,、閥門、并引起水泵反轉,管網壓力降低等,,所以,,預防水錘發生極為重要,平時預防水錘發生的措施主要有以下幾個方法:9 F0 d! Y9 C0 g7 n. H7 y9 b
  a.開關閥門過快引起的水錘:; Y% s" a7 [0 V! N2 Q9 o
 �,。�1) 延長開閥和關閥時間,。
  s0 m/ V8 p" d$ ?9 R2 H  (2) 離心泵和混凝泵應在閥門半閉15%-30%時而不是全關時停泵,。! N2 l0 i. K. d) I2 ~: D
  b.泵引起的水錘
$ n+ G0 B7 O( W9 W8 ~5 V" z, c3 f, O �,。�1) 排除管道然內的空氣,使管道內充滿水后再開啟水泵,,凡是長距離輸水管道的高起部位都應設自動排氣閥,。
: }  z; Q- A1 H) c/ y6 G! n0 R2 o  (2) 停泵水錘主要因出水管止回閥關閉過快引起,,因此,,取消止回閥可以消除停水泵水錘的危害,并且可以減少水頭損失,,節約電耗,;目前經過一些大城市的實驗,認為一級泵房可以取消,,二級泵房不易取消,;取消止回閥時應進行停水錘壓力計算,為減少和消除水錘,,目前常在大口徑管道上安裝微阻緩閉止回閥,。采用緩沖止回閥、微閉蝶閥安裝在大口徑的水泵出水管上,,可有效的消除停泵水錘,,但因閥門動作時有一定的不量倒流,吸水井須有溢流管,。緊靠止回閥并在其下游安裝水錘消除器,。
8 i% @1 w/ |( z/ N2 G* y
6 P: F2 M6 F. W1 Y這樣解決起來就容易些了,。