9#
發(fā)表于 2010-8-15 16:20:06
|
只看該作者
我公司有3臺,一臺進口帶變頻,,沒發(fā)生過高溫情況,,兩臺國產的倒是發(fā)生過,一般的處理流程是:' o8 z. E3 H: \ H4 S
1,、檢查,、吹掃、清洗散熱器# g6 y7 A+ I5 ]6 h) N @
2,、檢查潤滑油位,,油少的話會高溫
- H i' |# Y7 c( ?2 y3、檢查溫控閥,,可以用手觸摸的辦法確認溫控閥有沒有開啟,,但如果開啟的開度不夠就難查了,3年換一次吧
0 C% d( q5 {! Z D$ H; s4,、更換油過濾芯,,這里堵了的話供油量不足,,擊穿的話,雜質會堵塞斷油電磁閥,。
& ]# w# C6 \) I6 ^2 J6 Z4,、更換斷油電磁閥,這個要是故障了,,很難查出來,,看溫度,如果你觀察過程中有很長時間正常,,出現(xiàn)高溫時溫度很快就上去了,,那一定是斷油電磁閥有問題了,別指望修,,直接更換,。
- H J0 D$ o+ P7 {* q7 O. P& o
7 W$ o8 n2 ?7 n {8 M所有上面都換過了還不行的話,螺桿表面不好了,,找廠家大修吧,。 |
|