變頻器里面的中間電壓起什么作用,?請高手幫忙解析一下,。( |5 G8 @6 G$ o) R& I( v
上兩個星期廠里面的一個電機燒壞了,然后換了一個新的電機,,新電機和舊電機不一樣的,。舊的電機是0.75KW的減速電機,,新的是1.5KW,變頻器是1.5KW的,。該設備使用時是低頻率運行,,一般在13~16HZ。按正常的使用,,一般低頻率運行要選擇比電機大一級的變頻器,,但我這就沒有買回來。由于開始是其他人換的,,沒有改變頻器的參數,。在按照0.75KW電機的參數沒有做任何的更改的時候直接換上新電機,電機可以運轉,,但出現開幾個小時或者一兩小時就自動停車現象(沒有注意點停車時的報警代碼),。, S' `: v% ^+ K; z* F
后來我把變頻器恢復出廠設置,然后重新設置全部的電機參數,,結果啟動運行時,,電機居然帶不動負載,頻率一直調到30以上才能帶動,。后來我把“中間電壓”這個參數稍稍改大了一點,,結果便可以在低頻率的時候就可以帶動負載了,但是如果“中間電壓”這個參數低了或者高了,,依然還是出現自然停車現象,。經過幾次嘗試,我設定了一個值,,結果一直運行一個多星期了,,現在還沒有出現自動停機現象。
' q7 ~& S9 }# D9 A' Y. o- @/ n 但是在這里的其中原因我也不知道是為什么,,還有就是這樣會不會對電機有傷害,,請各設備維修專家指點迷津!3 w: t9 J8 n' N( ?$ N9 W7 {
無盡感激,! |