七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,,快速開始

搜索
查看: 13686|回復: 11
打印 上一主題 下一主題

機床接地線問題---請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-1-11 22:47:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為電源沒有接地線,因此安裝機床的時候做了個簡單的接地(用根長2米的Φ16圓鋼打入地底下)一頭接入配電箱,,連接的是單獨的一臺數控車床,。假如我現在還要利用這條接地線連接另一臺數控車床,那樣的做法是否安全呢,?如果這兩臺數控車床中的其中一臺漏電了,,那是否會干擾另一臺正常工作?(我的疑問是:電流是迅速的朝電阻小的方向流動的,,那人與金屬接地線相比,,電流是迅速通過金屬線流入大地的,這樣人才不會觸電,。但兩臺機床間如果用了同根接地線后,,那不都成金屬連接了,電阻不也變的相似了嗎?這樣其中一臺漏電后,,是否電流的一部分就進入到了另一臺,,而影響其正常的工作呢?)  s/ K$ s% D" _/ [, q4 G
大公司的接地系統是怎么做的呢,?
2#
發表于 2010-1-11 23:57:24 | 只看該作者
接一個公用地線就可以了,,一臺設備漏電的話對其它的設備是有一定的影響的,最常見的現象就工人操作時感覺麻手,,每臺設備配一塊木質的腳踏板,,工人要站在腳踏板上操作機器,這樣才是最安全的,。
3#
發表于 2010-1-12 12:36:22 | 只看該作者
對,,我們廠就是。
4#
發表于 2010-1-13 20:41:02 | 只看該作者
最好是安裝一個漏電感應開關,。
5#
發表于 2010-1-13 20:44:51 | 只看該作者
要單點接地,,否則會有干擾,,對抗干擾性能差的機器來說是危險的!
6#
發表于 2012-8-13 11:27:44 | 只看該作者
最好有一個漏電開關,,這樣就沒問題了
7#
發表于 2012-8-13 11:28:57 | 只看該作者
有的公司圖省事連個地線都沒有,,這樣對工人們的生命安全是極為不負責任的,其實地線也很簡單,,不要為了一時的經濟利益而造成嚴重的后果
8#
發表于 2012-8-13 16:00:56 | 只看該作者
地線是每臺設備必須連接的,,從CE規范來講,地線是電氣安全中的頭等大事,。
" b9 x2 v2 g3 A/ i, `5 L: `最好的接地方式是獨立接地,,在安裝銅棒后還須進行接地電阻的測量,以保證漏電電流快速的流入大地
) I4 K! C5 S# F8 B$ a! B打入大地的最佳材質為銅,,現在也有人為省成本,,用鍍鋅角鐵打入地下,但連接部分必須處理好,,否則還不如不接,。! ^4 O' [* J4 m9 M
如果用鐵或鋼,,則會因生銹而導致阻值越來越大,,從而失去接地的意義8 V7 E+ @; i4 c5 M% p0 N
所以,用銅棒單獨接地,,是最安全的方法,,但成本也不小哦,哈哈哈哈
9#
發表于 2012-8-13 17:46:31 | 只看該作者
到點鹽水進去就行
10#
發表于 2012-8-13 17:53:56 | 只看該作者
應該單獨的接地 否則會一起機床帶電導致磁場干擾 對數控設備影響不小 對人的影響看漏電大小了