你說的是保護接地和保護接零的區別吧 T: y1 C$ i+ H6 |
分以下幾方面來說明一下: m: e$ o, k5 l% C4 N& |6 C6 z
1,、原理上不同
9 a0 p6 a- D. p A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,,使之不超過安全范圍,。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,,在某些情況下,,還有促使電網保護裝置動作的作用;: U3 k) L Y! k: p* N6 A
B,、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源,。此外,,在保護接零電網中,,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓,。! ^# C: }7 e0 U5 x8 ]0 b' ]) e
7 R8 j( t5 P$ Q2,、使用范圍區別
' I8 m7 j o. d* ?- T8 k A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網,;
4 ^: B) x! g$ x8 c0 t. n' v B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網,。( T3 E' }# ]2 I2 v
) T" `2 t+ R- O7 D: G1 r9 L. d# K& g
3,、線路結構上的區別
# v! Y: L( F5 |4 a! L A、如果采取保護接地措施,,電網中可以無工作零線,,只設保護接地線;
K* c- f6 K. a. |) m& V/ K) t B,、如果采取了保護接零措施,,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護,。保護接零線不應接開關,、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,,還必須另裝保護接地線或接零線,。
- r" W! Q- o. I% O, x
: X' ~$ x$ c9 m+ b3 k1 `; a總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接. |