標題: 接地和接零到底有啥區別,?
接地就是跟大地連在一起,接零就是和零線接在一起,如果零線和大地接在一起,,這時接地就是接零,。否則接地和接零不能等同,,這種理解方法對嗎,?希望大家積極解答。謝謝,!
作者: 北京機床維修    時間: 2010-1-19 00:17
不一樣,,當你把零線和地線接在一起后,最明顯的表現是跳閘,,不能混用的,。
作者: dylpl    時間: 2010-1-20 13:19
為什么呢?能不能解釋一下,?
作者: yst00    時間: 2010-1-20 19:14
明白一點,似是而非,,關注
作者: 北京機床維修    時間: 2010-1-20 19:16
按理說地零都是電壓為0的線路,,零線是變壓器的中性點并埋入大地,埋入處做了特殊處理,,地線一般是我們自己接的,,入地電阻比較大,兩者不一樣,,試想,,相線和零線相接會短路放炮,但相線和地線相接不會放炮,,只是電流很大,,相當于一個大的負載,所以不一樣,。事故現像我見的也不多,,但有一次我接線的時候接錯了,也不知道是接在地線上還是零線上了,,結果,,一合閘就跳。所以我想他們不能混接,。但后來查了一下資料,,零線和地線可以重復接地,但同一系統不能同時重復接地,,否則有出現零線斷線后,,機床帶110V電壓的可能性,。還望后面有高手能繼續回答。
作者: 北京機床維修    時間: 2010-1-20 19:16
按理說地零都是電壓為0的線路,,零線是變壓器的中性點并埋入大地,,埋入處做了特殊處理,地線一般是我們自己接的,,入地電阻比較大,,兩者不一樣,試想,,相線和零線相接會短路放炮,,但相線和地線相接不會放炮,只是電流很大,,相當于一個大的負載,,所以不一樣。事故現像我見的也不多,,但有一次我接線的時候接錯了,,也不知道是接在地線上還是零線上了,結果,,一合閘就跳,。所以我想他們不能混接。但后來查了一下資料,,零線和地線可以重復接地,,但同一系統不能同時重復接地,否則有出現零線斷線后,,機床帶110V電壓的可能性,。還望后面有高手能繼續回答。
作者: tangshuiping123    時間: 2010-1-20 19:40
有點暈暈的感覺,,不太明白
作者: 避雨瀑布下    時間: 2010-1-20 19:47
我始終不解,大家為什么不看看書呢,
2 E) L' N" x9 ^" I$ l5 e這是不同的制式,設計的時候有嚴格的規范,不能亂用,
作者: 舟航    時間: 2010-1-20 20:26
這個有標準,,大家查下標準就可以了
作者: 岳工    時間: 2010-1-20 22:56
你說的是保護接地和保護接零的區別吧
8 M1 X5 j" I1 v6 m, f$ H分以下幾方面來說明一下:( J/ m6 h  F  t
1、原理上不同& \: N0 @$ u* z2 i, F
A,、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,,保護接地除限制對地電壓外,,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用,;
# ^( V% r6 i( q9 e( x; m/ a, J B,、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,,以及切斷故障設備的電源,。此外,,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓,。
/ U6 f$ n: h  q: p7 a; @
$ L( u0 J4 c) M. L; q2,、使用范圍區別
* B. P  n9 m, \& T* S4 m8 S A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網,;
8 g" j9 ?: k$ j1 y B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網,。
' h# Y9 R0 b/ C& v/ z! [! u( X$ w/ ]: v
3,、線路結構上的區別- I  f; M$ {8 ?( e. O
A、如果采取保護接地措施,,電網中可以無工作零線,,只設保護接地線;. ^, L5 b0 k) [; Z' h3 p2 t8 f
B,、如果采取了保護接零措施,,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護,。保護接零線不應接開關,、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,,還必須另裝保護接地線或接零線。
; c" I0 K& w3 J" _% m/ o! z$ B$ N
: p0 S, j5 ~( h0 u+ I總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接.
作者: 紫劍狂風    時間: 2010-1-20 23:06
本帖最后由 紫劍狂風 于 2010-1-20 23:36 編輯 & d9 }% u9 [% }# a
' E" h) e' Y" A7 j7 V- ]
看家用插座的三線頭就看得出 一火,, 一零,, 一地, 火跟零成回路,,地作為保護,。零線其實為供電系統的變壓器的中心接地線。如空調等漏電外殼帶電這個時候人碰了就會有保護接地了,。
* c1 {+ a+ s+ E' N/ x# m5 e4 \       如果接地線遭破壞,,三相四線供電系統中由于單相電器的使用,三相負荷不平衡,,中心線零電位會漂移,,某相的電壓很高,家用電器燒毀,,某相電壓地,,家用電器無法工作。
8 F( N1 |$ j5 P      如果變壓器零線斷了而你接的是保護接零,,這個時候零線對地會有電壓的,,人碰了還會觸電,。9 s1 |4 `; i1 k6 m9 a6 C
      在電機接了三相不平衡斷路保護開關的電路中,你如果保護電路其中一火線接燈泡,,當你打開開關接亮燈泡的時候斷路器會保護跳斷,,就是三相負荷不平衡,中心電位漂移的實際例子,。
作者: heier920    時間: 2010-1-21 21:41
接地向來是工程中很重要的一個部分,。* c  C: ?$ c. l" v/ r' p5 u
在房建中,不同用途的建筑物接地要求是不一樣的,。按照國家出臺的標準,。接地一般分為五種。
: F% O0 f. R8 k. f 系統,、 TN 系統,、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C ,、 TN-S ,、 TN-C-S 1 U2 O; Q* p4 X
不同的系統中零線和N線的連接方法是不一樣的,不同的連接方法適用于不同的場合,。1 c4 c9 l; x) v9 Q3 e; H
你可以再網上找找這些系統的說明,。和簡單,很快就搞定啦,!
作者: jackchang    時間: 2010-1-22 15:58
雖然知道零線和地線不能接在一起,,但是其他還不太明白,學習了,,感謝分享,。
作者: 584521    時間: 2010-1-22 19:36
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: guxiangjun2008    時間: 2010-1-25 11:33
恩。學習了�,。,。�
作者: dylpl    時間: 2010-1-26 14:43
不錯,,謝謝大家的回答,。
作者: 銳眼文樂    時間: 2015-2-15 15:00
岳工 發表于 2010-1-20 22:56
  B) H# x: P- P( f5 b你說的是保護接地和保護接零的區別吧3 N4 B# I# X" B* ^6 P6 J
分以下幾方面來說明一下:$ N) C. ^/ J3 j0 `# d
1、原理上不同
8 _7 x1 b+ y% Y8 [  i& Z
正在學習中……明白一點了   多謝了
作者: wlp92    時間: 2015-2-21 09:59
有標準的,,要三相五線
作者: gqf253    時間: 2015-3-5 11:16
通俗的講零線是從變壓器的中心點出來的,,然后變壓器的中心點是接地的。地線就是接地樁打在地下的,�,;鹁直接碰零線肯定會放炮,電流是和水一樣的,總是流向阻力小的地方的,。所以火線搭上零線后電流直接會流回中心點,,造成短路。至于什么T-N,、T-N-C系統什么的就系統設置問題了,,主要是人、機器,、電網安全等問題了,!基本的東東想通了就沒那么復雜了!
作者: 小眼睛別瞇著    時間: 2015-4-17 10:10
學習了
作者: 獨孤123456    時間: 2015-4-18 16:54
學習了
作者: 人生絢麗    時間: 2015-4-30 20:00
那發動機上的接地線是接在什么地方呢
作者: 煙臺海浪    時間: 2015-11-4 08:52
從配電室的變壓器出來的只有3跟線,,叫做火線,,然后再在大地埋一根線,叫做地線,,把它們都引到配電室的開關柜上面后,,是4跟線,如果地線也接到了開關柜里面開關的輸入端,,那么這根地線就叫做零線線,,如果不經過開關,就叫做地線,。: w% g9 z$ h, P2 O& c) |. E
所以,,所謂的零線,地線實質是同一根線,,只是零線過開關,,地線不過開關。