你說的是保護接地和保護接零的區別吧9 |/ |* I0 e! t" n U/ o' J2 @2 Y: {
分以下幾方面來說明一下:3 I- d7 P7 L/ K: x9 p6 h5 [. Y
1、原理上不同3 \' p2 L% {* D6 w; W
A,、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,,保護接地除限制對地電壓外,,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用,;8 x# ]/ A; p' _9 ~1 h' [4 }
B,、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,,以及切斷故障設備的電源,。此外,在保護接零電網中,,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓,。2 I! q0 W _. U, j) F9 S1 f$ u
% z) k# S9 P; \
2、使用范圍區別
& N& ^2 O% x5 R; Q8 x A,、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;
. q5 N h2 P, H2 Y- R- u B,、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網,。+ q5 P1 N6 I+ \; ~
& {3 X# [+ u$ H3、線路結構上的區別
- Z. Z* }& x. f- C T8 L: h A,、如果采取保護接地措施,,電網中可以無工作零線,只設保護接地線,;
" C) H, f1 D2 j' r8 ]5 n* e0 Y" H B,、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,,利用工作零線作接零保護,。保護接零線不應接開關,、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,,還必須另裝保護接地線或接零線,。7 i- S" ?, v( X& j/ ]1 t+ F; X4 m
, P6 \- g9 T# ~) D總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接. |