接地就是跟大地連在一起,,接零就是和零線接在一起,,如果零線和大地接在一起,,這時接地就是接零,。否則接地和接零不能等同,,這種理解方法對嗎?希望大家積極解答,。謝謝,!
2#
發表于 2010-1-19 00:17:42 | 只看該作者
不一樣,當你把零線和地線接在一起后,,最明顯的表現是跳閘,,不能混用的。
3#
 樓主| 發表于 2010-1-20 13:19:25 | 只看該作者
為什么呢,?能不能解釋一下,?
4#
發表于 2010-1-20 19:14:50 | 只看該作者
明白一點,似是而非,,關注
5#
發表于 2010-1-20 19:16:17 | 只看該作者
按理說地零都是電壓為0的線路,,零線是變壓器的中性點并埋入大地,,埋入處做了特殊處理,地線一般是我們自己接的,,入地電阻比較大,,兩者不一樣,試想,,相線和零線相接會短路放炮,,但相線和地線相接不會放炮,只是電流很大,,相當于一個大的負載,,所以不一樣。事故現像我見的也不多,,但有一次我接線的時候接錯了,,也不知道是接在地線上還是零線上了,結果,,一合閘就跳,。所以我想他們不能混接。但后來查了一下資料,,零線和地線可以重復接地,,但同一系統不能同時重復接地,否則有出現零線斷線后,,機床帶110V電壓的可能性,。還望后面有高手能繼續回答,。
6#
發表于 2010-1-20 19:16:22 | 只看該作者
按理說地零都是電壓為0的線路,,零線是變壓器的中性點并埋入大地,埋入處做了特殊處理,,地線一般是我們自己接的,,入地電阻比較大,兩者不一樣,,試想,,相線和零線相接會短路放炮,但相線和地線相接不會放炮,,只是電流很大,,相當于一個大的負載,所以不一樣,。事故現像我見的也不多,,但有一次我接線的時候接錯了,也不知道是接在地線上還是零線上了,,結果,,一合閘就跳,。所以我想他們不能混接。但后來查了一下資料,,零線和地線可以重復接地,,但同一系統不能同時重復接地,否則有出現零線斷線后,,機床帶110V電壓的可能性,。還望后面有高手能繼續回答。
7#
發表于 2010-1-20 19:40:18 | 只看該作者
有點暈暈的感覺,,不太明白
8#
發表于 2010-1-20 19:47:38 | 只看該作者
我始終不解,大家為什么不看看書呢,1 J. P9 T1 n0 v
這是不同的制式,設計的時候有嚴格的規范,不能亂用,
9#
發表于 2010-1-20 20:26:44 | 只看該作者
這個有標準,,大家查下標準就可以了
10#
發表于 2010-1-20 22:56:01 | 只看該作者
你說的是保護接地和保護接零的區別吧9 |/ |* I0 e! t" n  U/ o' J2 @2 Y: {
分以下幾方面來說明一下:3 I- d7 P7 L/ K: x9 p6 h5 [. Y
1、原理上不同3 \' p2 L% {* D6 w; W
A,、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,,保護接地除限制對地電壓外,,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用,;8 x# ]/ A; p' _9 ~1 h' [4 }
B,、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,,以及切斷故障設備的電源,。此外,在保護接零電網中,,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓,。2 I! q0 W  _. U, j) F9 S1 f$ u
% z) k# S9 P; \
2、使用范圍區別
& N& ^2 O% x5 R; Q8 x A,、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;
. q5 N  h2 P, H2 Y- R- u B,、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網,。+ q5 P1 N6 I+ \; ~

& {3 X# [+ u$ H3、線路結構上的區別
- Z. Z* }& x. f- C  T8 L: h A,、如果采取保護接地措施,,電網中可以無工作零線,只設保護接地線,;
" C) H, f1 D2 j' r8 ]5 n* e0 Y" H B,、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,,利用工作零線作接零保護,。保護接零線不應接開關,、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,,還必須另裝保護接地線或接零線,。7 i- S" ?, v( X& j/ ]1 t+ F; X4 m

, P6 \- g9 T# ~) D總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接.