接地和接零到底有啥區別?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-1-18 13:10:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接地就是跟大地連在一起,接零就是和零線接在一起,如果零線和大地接在一起,這時接地就是接零,。否則接地和接零不能等同,這種理解方法對嗎,?希望大家積極解答,。謝謝!
2#
發表于 2010-1-19 00:17:42 | 只看該作者
不一樣,,當你把零線和地線接在一起后,,最明顯的表現是跳閘,不能混用的,。
3#
 樓主| 發表于 2010-1-20 13:19:25 | 只看該作者
為什么呢,?能不能解釋一下?
4#
發表于 2010-1-20 19:14:50 | 只看該作者
明白一點,,似是而非,,關注
5#
發表于 2010-1-20 19:16:17 | 只看該作者
按理說地零都是電壓為0的線路,零線是變壓器的中性點并埋入大地,,埋入處做了特殊處理,,地線一般是我們自己接的,入地電阻比較大,,兩者不一樣,,試想,,相線和零線相接會短路放炮,,但相線和地線相接不會放炮,只是電流很大,,相當于一個大的負載,,所以不一樣。事故現像我見的也不多,,但有一次我接線的時候接錯了,,也不知道是接在地線上還是零線上了,,結果,一合閘就跳,。所以我想他們不能混接,。但后來查了一下資料,零線和地線可以重復接地,,但同一系統不能同時重復接地,,否則有出現零線斷線后,機床帶110V電壓的可能性,。還望后面有高手能繼續回答,。
6#
發表于 2010-1-20 19:16:22 | 只看該作者
按理說地零都是電壓為0的線路,零線是變壓器的中性點并埋入大地,,埋入處做了特殊處理,,地線一般是我們自己接的,入地電阻比較大,,兩者不一樣,,試想,相線和零線相接會短路放炮,,但相線和地線相接不會放炮,,只是電流很大,相當于一個大的負載,,所以不一樣,。事故現像我見的也不多,但有一次我接線的時候接錯了,,也不知道是接在地線上還是零線上了,,結果,一合閘就跳,。所以我想他們不能混接,。但后來查了一下資料,零線和地線可以重復接地,,但同一系統不能同時重復接地,,否則有出現零線斷線后,機床帶110V電壓的可能性,。還望后面有高手能繼續回答,。
7#
發表于 2010-1-20 19:40:18 | 只看該作者
有點暈暈的感覺,不太明白
8#
發表于 2010-1-20 19:47:38 | 只看該作者
我始終不解,大家為什么不看看書呢,) |0 f2 S8 B* \
這是不同的制式,設計的時候有嚴格的規范,不能亂用,
9#
發表于 2010-1-20 20:26:44 | 只看該作者
這個有標準,,大家查下標準就可以了
10#
發表于 2010-1-20 22:56:01 | 只看該作者
你說的是保護接地和保護接零的區別吧& D6 z- C  o& {' T, T( i& N9 k
分以下幾方面來說明一下:
0 S0 n" U* Q0 Q7 \1,、原理上不同
4 v6 \! m7 g  H) m2 M/ T3 } A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,,使之不超過安全范圍,。在高壓系統中,,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,,還有促使電網保護裝置動作的作用,;
* o4 V2 g6 V1 ?! b B、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,,促使線路上的保護裝置動作,,以及切斷故障設備的電源。此外,,在保護接零電網中,,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。" ^5 C. `( b- r4 P: E0 K' s& w

2 _! d6 h7 D! P- a& ~6 g8 c$ E2,、使用范圍區別
' I2 Q; W( A% R7 M# Q3 Q* i6 G, t A,、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網,;
, h2 x, V9 }+ ~/ ?$ a( J B,、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。
* u5 N. \; j1 m3 f6 Q8 k! k
5 {$ y2 P& g' ~3,、線路結構上的區別
) V# J& x& O0 t( E! C0 u% C/ C A,、如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,,只設保護接地線,;
* m2 \0 A( ]+ P/ w; P B、如果采取了保護接零措施,,則必須設工作零線,,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關,、熔斷器,,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線,。
- N3 J" V% d1 i/ ]6 l; a! e: e9 K6 ~6 x2 @9 `
總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接.