< ><IMG src="D:\001.jpg"></P>
< >·采用絕對位置控制指令(DRVA),大致闡述FX1S控制步進電機的方法,。由于水平有限,本實例采用非專業述語論述,,請勿引用,。<BR>·FX系列PLC單元能同時輸出兩組100KHZ脈沖,是低成本控制伺服與步進電機的較好選擇,!<BR>·PLS+,,PLS-為步進驅動器的脈沖信號端子,DIR+,,DIR-為步進驅動器的方向信號端子,。<BR>·所謂絕對位置控制(DRVA),就是指定要走到距離原點的位置,原點位置數據存放于32位寄存器D8140里,。當機械位于我們設定的原點位置時用程序把D8140的值清零,,也就確定了原點的位置。<BR>·實例動作方式:X0閉合動作到A點停止,,X1閉合動作到B點停止,,接線圖與動作位置示例如左圖(距離用脈沖數表示)。<BR>·程序如下圖:(此程序只為說明用,,實用需改善,。)</P>
< ><IMG src="file:///D:/03%20文件圖庫/07%20電氣技術/01%20PLC/FX1S控制步進電機的實例(圖與程序).files/fx1.jpg"></P>
<P>
<TABLE height=500 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=785 align=center bgColor=#bdd3ff border=0 valign="top">
<TBODY>
<TR bgColor=#f2f2f2>
<TD vAlign=top>·說明:<BR>·在原點時將D8140的值清零(本程序中沒有做此功能)<BR>·32位寄存器D8140是存放Y0的輸出脈沖數,正轉時增加,,反轉時減少,。當正轉動作到A點時,D8140的值是3000,。此時閉合X1,,機械反轉動作到B點,也就是-3000的位置,。D8140的值就是-3000,。<BR>·當機械從A點向B點動作過程中,X1斷開(如在C點斷開)則D8140的值就是200,,此時再閉合X0,,機械正轉動作到A點停止。<BR>·當機械停在A點時,,再閉合X0,,因為機械已經在距離原點3000的位置上,故而機械沒有動作,!<BR><BR>·把程序中的絕對位置指令(DRVA)換成相對位置指令(DRVI):<BR>·當機械在B點時(假設此時D8140的值是-3000)閉合X0,,則機械正轉3000個脈沖停止,也就是停在了原點,。D8140的值為0<BR>·當機械在B點時(假設此時D8140的值是-3000)閉合X1,,則機械反轉3000個脈沖停止,,也就是停在了左邊距離B點3000的位置(圖中未畫出),D8140的值為-6000,。
<TR bgColor=#f2f2f2>
<TD vAlign=top> <BR> <BR>·一般兩相步進電機驅動器端子示意圖:<IMG hspace=10 src="file:///D:/03%20文件圖庫/07%20電氣技術/01%20PLC/FX1S控制步進電機的實例(圖與程序).files/fx2.jpg" align=left vspace=10><BR>·FREE+,,F(xiàn)REE-:脫機信號,步進電機的沒有脈沖信號輸入時具有自鎖功能,,也就是鎖住轉子不動,。而當有脫機信號時解除自鎖功能,轉子處于自由狀態并且不響應步進脈沖,。<BR>·V+,,GND:為驅動器直流電源端子,也有交流供電類型,。<BR>·A+,,A-,B+,,B-分別接步進電機的兩相線圈,。 </TD></TR></TBODY></TABLE></P> |