5#
發表于 2011-3-18 10:10:34
|
只看該作者
這個問題請檢查
3 x+ K( T( ^1 A3 C8 N, Y: v1,出現故障時伺服驅動器是否報警,,如有報警是什么意義,。(這類設備有經常不接伺服故障反饋線,伺服出現故障時不能給PLC反饋信號),。7 ?! K# {3 ]% `. R9 D
2,,這臺設備的伺服驅動應該是位置控制模式,檢查PLC連接伺服驅動器的控制線(圖1的1號電纜,,圖2的紅圈處)一般為4根信號線是否有段路和虛接現象,。! h* W7 G; X* o- \# F
3,檢查PLC與伺服驅動是否公用接到,,如是分開單獨接地,,并給PLC加裝濾波器。(如公用接地,,伺服驅動器會有雜波信號干擾PLC使其不能正常工作),。( i/ U4 }' _) V# \+ v2 P
% R2 |. N7 U! h7 o1 b# ~+ b7 D
|
-
1.jpg
(42.05 KB, 下載次數: 87)
下載附件
2011-3-18 10:10 上傳
-
2.jpg
(84.34 KB, 下載次數: 74)
下載附件
2011-3-18 10:10 上傳
|