5#
發表于 2011-3-18 10:10:34
|
只看該作者
這個問題請檢查
/ H D6 }. n% y$ f6 t* U1,,出現故障時伺服驅動器是否報警,如有報警是什么意義,。(這類設備有經常不接伺服故障反饋線,,伺服出現故障時不能給PLC反饋信號)。" ]7 W7 c8 ^1 S" W, @
2,,這臺設備的伺服驅動應該是位置控制模式,,檢查PLC連接伺服驅動器的控制線(圖1的1號電纜,圖2的紅圈處)一般為4根信號線是否有段路和虛接現象,。& U: d* ~* K" v
3,,檢查PLC與伺服驅動是否公用接到,如是分開單獨接地,,并給PLC加裝濾波器,。(如公用接地,伺服驅動器會有雜波信號干擾PLC使其不能正常工作),。
4 B( I8 C- o( p' |) w# P2 C6 J4 r+ X7 I+ h1 t
|
-
1.jpg
(42.05 KB, 下載次數: 87)
下載附件
2011-3-18 10:10 上傳
-
2.jpg
(84.34 KB, 下載次數: 74)
下載附件
2011-3-18 10:10 上傳
|