消弧技術缺陷 1,、故障相判斷不能做到100%
+ v! P" g/ G: M$ R! S1 L⑴沒有100%的判相理論支持,。 ⑵消弧柜中的高壓熔斷器,,正是為防止判相錯誤而設,。 2,、一旦判相錯誤將造成相間短路
# t7 k. j$ f4 d/ i⑴高壓熔斷器正常開斷,,系統將失去消弧保護,弧光接地有可能造成事故,。
' i& T: I2 m% f⑵高壓熔斷器不能開斷,,將造成兩方面的嚴重后果:
A、要么消弧柜爆炸,。 B,、要么母線進線開關跳閘,造成母線停電,,如化工等對供電可靠性要求特別高的企業,,等于飲鴆止渴。 3,、非總降變電所的開閉所,、末端變母線段應嚴禁使用消弧柜 3 Z, k5 X9 ?8 a' S7 ~
+ o3 [% D7 L, p; t/ f9 ^
⑴總降變電所任何出線發生單相接地,開閉所,、末端變母線上的消弧柜都會動作,,造成多點接地,總降變電所無法判斷那條出線故障,,超過2小時,,總降變電所母線必須停電,造成大面積停電,。 j8 E0 E; u. v
⑵任何一個消弧柜判相錯誤,,將造成所有的消弧柜相間短路,后果不堪設想,。 4,、有直配高壓電機的母線段不能使用消弧柜 直配高壓電機年損壞率1.25/百臺年。 一旦電機繞組發生單相接地,,消弧裝置動作短接一部分電源,,短路電流可達幾千安乃至幾十千安,燒壞電機定子槽,,電機報廢,。 5、退出消弧時可能引發PT鐵磁諧振,。 退出消弧時刻系統對地電容儲存的電荷只能通過PT泄放,,可能引發PT諧振。 6,、影響小電流選線裝置正確選線 當出線發生單相弧光接地故障時,,消弧柜動作將故障相直接接地,因為稀柜動作時間30ms,,而小電流突發選線信號采集在100ms以上,,電容電流不從故障點走而從消弧柜流回系統,,故零序電流互感器無故障信號輸出,如果讓消弧柜在信號采集后(100ms后)再動作,,那就沒有實現消弧應有的功能,。 |