消弧技術缺陷 1,、故障相判斷不能做到100% 2 `" ~+ h( R2 I3 T; V4 b
⑴沒有100%的判相理論支持,。 ⑵消弧柜中的高壓熔斷器,,正是為防止判相錯誤而設,。 2,、一旦判相錯誤將造成相間短路 4 l T& G; x$ A1 C+ H$ c
⑴高壓熔斷器正常開斷,,系統將失去消弧保護,,弧光接地有可能造成事故。
6 }" ]. J7 u! K. @! a* s2 Z⑵高壓熔斷器不能開斷,,將造成兩方面的嚴重后果:
A,、要么消弧柜爆炸。 B,、要么母線進線開關跳閘,,造成母線停電,如化工等對供電可靠性要求特別高的企業,,等于飲鴆止渴,。 3、非總降變電所的開閉所,、末端變母線段應嚴禁使用消弧柜
8 s9 Z/ [# z5 I. ^* D& C* L4 z$ A/ @, ]. t: C/ o8 E/ i! k6 @8 H
⑴總降變電所任何出線發生單相接地,,開閉所、末端變母線上的消弧柜都會動作,,造成多點接地,,總降變電所無法判斷那條出線故障,超過2小時,,總降變電所母線必須停電,,造成大面積停電,。 + Z, B7 i, g" n# d- C2 f
⑵任何一個消弧柜判相錯誤,將造成所有的消弧柜相間短路,,后果不堪設想,。 4、有直配高壓電機的母線段不能使用消弧柜 直配高壓電機年損壞率1.25/百臺年,。 一旦電機繞組發生單相接地,,消弧裝置動作短接一部分電源,短路電流可達幾千安乃至幾十千安,,燒壞電機定子槽,,電機報廢。 5,、退出消弧時可能引發PT鐵磁諧振,。 退出消弧時刻系統對地電容儲存的電荷只能通過PT泄放,可能引發PT諧振,。 6,、影響小電流選線裝置正確選線 當出線發生單相弧光接地故障時,消弧柜動作將故障相直接接地,,因為消弧柜動作時間30ms,,而小電流突發選線信號采集在100ms以上,電容電流不從故障點走而從消弧柜流回系統,,故零序電流互感器無故障信號輸出,,如果讓消弧柜在信號采集后(100ms后)再動作,那就沒有實現消弧應有的功能,。 |