1:SPD的接地線徑,? 答:數據線:要求大于2.5mm2 ,;當長度超過0.5米時要求大于4mm2,。YD/T5098-1998,。
1 s6 K: w+ ^2 W1 _' i電源線:相線截面積S≤16mm2 時,,地線用S ,;相線截面積16mm2≤S≤35mm2 時,地線用16mm2 ,;相線截面積S≥35mm2時,,地線要求S/2 ;GB 50054第2.2.9條,。
: F" O: c' u* [: Q1 T- V0 k* l; H5 L& b* w& C e- j- j$ l7 k* K
2:與SPD相配合的微型斷路器如何選型,? 答:Asafe開關型模塊由于其損壞方式為開路,因此可以不用裝微型斷路器,;第一級模塊,,如AM1-40,需要選用63A的分斷電流能?0KA的D型微型斷路器,;第二級模塊,如AM2-20,,需要選用32A的分斷電流能?.5KA的C,、D型微型斷路器,由于其工作曲線In值的不同,,因此推薦使用D型,;第三級模塊,如AM3-10,,需要選用16A的分斷電流能?.5KA的C,、D型微型斷路器,由于其工作曲線In值的不同,,因此推薦使用D型,。 3:可否使用熔斷絲?應注意那些問題,? 答:可以使用防雷熔斷絲,,但不能使用一般熔斷絲;我們使用的防雷熔斷絲,規格是VSP-100KA,、70KA,、40KA、20KA,。防雷熔斷絲是對雷電脈沖進行響應,,一般熔斷絲是對工頻或直流電流進行響應。使用熔斷絲和使用微型斷路器的區別在于:1,、熔斷絲的過電流工作曲線受環境溫度影響大,,對過電流的斷開沒有微型斷路器可*;2,、座裝的熔斷絲在受到8/20μs雷電過電壓沖擊的時候,,會從底座中跳出來,使SPD無法正常工作,;3,、焊接的熔斷絲當SPD劣化以后,無法象微型斷路器那樣在小于5s的時間內斷開,,易發生短路和火災危險,,不符合GB 50054和GB 50057標準的要求。 4:是否所有的SPD前都裝熔斷裝置,? 答:不是,。開關型模塊由于其損壞方式為開路,因此可以不用裝微型斷路器等熔斷裝置,。 5:/3+NPE和/4的SPD前面裝設什么樣的微斷,?為什么? 答:/3+NPE的SPD前裝設3P的微型斷路器,,/4的SPD前裝設4P的微型斷路器,。 6:開關型SPD和限壓型SPD的區別? 答:開關型SPD為間隙放電型器件,,其雷電能量瀉放能力大,,在線路上使用的主要作用是泄放雷電能量;限壓型SPD為氧化鋅壓敏電阻器件,,其雷電能量瀉放能力小,,但其過電壓抑制能力好,在線路上使用的主要作用是限制過電壓,。因此,,一般在建筑物入口處選用如Asafe系列的開關型SPD來泄放雷電能量,然后,,在后級電路使用如AM系列的限壓型SPD來限制因前級雷電能量瀉放后,,在后級線路產生的高過電壓。兩種SPD需配合使用,方能保證配電線路中設備的安全,。 7:RS485總線防雷的衰減會不會很大,? 答:不會。對于6V的頻率傳輸特性為2MHz的RS485線路,,其線路損耗要求小于40dB,,而我們在該線路使用的 RJ45-V11E1/4S、SR-E06V/2S,、SR-E06V/4S,、DB09-V11/9、DB25-V11/25等產品,,其頻率傳輸特性為10MHz下的插入損耗小于0.2dB,,因此衰減不會很大,幾乎沒有信號衰減,。 # r* ]! ~$ P. n3 g; D2 E) s9 I& I
8:雷電保護產品的稱呼有好幾種,,有什么區別? 答:本質上沒有什么區別,,都是對浪涌電壓進行放電的器件,,簡稱為SPD。根據不同的應用場所,,大體上可分為供電系統保護,、計算機網絡系統保護、過程控制保護,。稱為“電涌保護器”更確切,。 9:普通電子產品上使用的氧化鋅壓敏電阻和防雷產品上使用的氧化鋅壓敏電阻有什么不同? 答:雷電保護用的氧化鋅壓敏電阻具有放電電流大,,限制電壓低,,具有較大的能量耐受能力;而普通電子產品上使用的氧化鋅壓敏感電阻不具備這些特點,。 10:電源是否要按照GB50057-94(2000版)設計A、B,、C,、D四級保護? 答:不是,!IEC61643-12(考慮0.8的安全系數)和GB50057-94(2000版)把220/380電源從電源設備處到終端設備的絕緣耐沖擊電壓額定值分為四級,,既A≤6kV、B≤4kV,、C≤2.5kV,、D≤1.5kV,與保護分級是兩回事。為了實現把浪涌電壓限制在設備能承受的水平內,,分設幾級保護完全取決于實際情況,。就是說為了能實現把浪涌過電壓限制在設備能承受的水平內,需要幾級保護就設幾級保護,。但一定要按逐級分流,、分級保護的方法,才能保證SPD即有很長的壽命,,又能把電源系統雷擊浪涌電壓限制在設備能承受的水平內,。
! M9 N O! A4 r' ?11:氧化鋅壓敏電阻電涌保護器的壓敏電壓是怎樣定義的?
答:壓敏電壓是指通過一個電流時,,在器件每端測得的電壓,,因此,談到氧化鋅壓敏電阻電涌保護器的壓敏電壓,,必須說明通過的是多大的電流,。在氧化鋅壓敏電阻的產品手冊中,通常給出的是1mA或0.1mA電流時的壓敏電壓,。 12:電涌保護器的印字標志Un,、Up、Uc各代表什么含義,? 答:Un表示SPD標稱工作電壓,,Up表示SPD在額定放電電流的情況下的限制電壓,Uc表示可以加在SPD兩端連續持久的最大交流電壓有效值或直流電壓,。 13:為什么氧化鋅壓敏電阻電涌保護器標識有的只標Imax,,有的只標In? 答:In是一個可以承受多次放電而不改變技術性能的值,,Imax是一個可以承受的最大極限放電電流,,經過Imax放電后不考慮技術性能改變。只標Imax的產品,,易給使用者造成產品放電電流指標高于同類產品的錯覺,,選用時應特別注意! 14:在不同的接地系統,,SPD3+1的使用方法有什么區別,? 答:1、TT接地系統:GB50057-94(2000版)標準規定,,L1,、L2、L3對N線接三只SPD,,能有效的攔截相線浪涌電壓,。當雷電浪涌使SPD導通放電時,,巨大的涌流瞬間流向N線,使N線電位上升,,所以必須給N線提供一個放電電流通道,。對N線的放電,要求限制電壓低,,通流大,。氣體放電器在放電時,只有電弧電壓,,限制電壓很低,,可以承受很大的放電電流,不存在劣化失效問題,,在TT系統,,SPD的安裝位置不同,使用方法有差異,。SPD安裝在RCD(漏電保護器)的進線端,,L-N保護,使用3極氧化鋅壓敏電阻電涌保護器,,N-PE使用氣體放電器,,簡稱3+1組件;當SPD安裝在RCD出線端,,使用4極L-PE,、N-PE保護。在實際應用中,,極易被忽視,。 15、IT接地系統:在IT接地系統,,使用三極SPD(3P),。由于系統不接地或小電流接地,因此SPD的放電通道不像TT,、TN系統,,可等效為相線三角連接保護。 16,、TN接地系統:在變壓器出口處PE線與N線在一個接地點引出(還未分開),,因此SPD的接線方式變為L1、L2,、L3對PEN安裝三個SPD,,稱為3極(此點看作TN-C ),。放電電流通過PEN線入點,,當PEN線分開后,,保護接線方式為L1、L2,、L3,、N對PE安裝四個SPD,稱為4極(此點為TN-S),,放電電流通過PE線入地,。而N-PE間即可以使用壓敏電阻型SPD也可以使用氣體放電器,就其保護效果來看,,差別不大,。 接地系統的變化,設計時是靈活多樣的,,如下圖: 17:為什么3+1不全部使用氣體放電器,? 答:氣體放電器的特點是重復放電壽命高,限制電壓低,,放電電流大,。放電發生時,器件兩端呈現的是電弧電壓,,浪涌消失后,,由于器件兩端呈現的是電弧電壓低于電源電壓,會有電源電流流入,,使放電結束滯后于浪涌電壓的消失,,電源電壓會出現瞬間下跌(此時流入氣體放電器的電流,稱做續流),,另外氣體放電器的反應時間比壓敏電阻慢,,這對一些用電設備是不利的。因此3+1組合不能全部使用氣體放電器,。 ( M/ T( q, U, d. k' L7 _; d' u( r5 _
|