回復 robotics30 的帖子7 c I. T6 V/ o5 ]4 p
" E" n# I# Y) U5 I 圖示的變頻控制結構,,主給定+微調理論上沒錯。2#項目原系統利用“三菱LE-40MTA張力控制器 + YT120升降速控制器 + YT106同步控制器 + YT125聯動比例控制器”,,也是希望實現多電機同步張力控制,,但是實際應用達不到要求。另外,,2#項目在每段電機與電機之間增加張力傳感器,,是通過速度微調達到各段張力基本一致。
3 j( ]* C% T* G$ b. ]7 U/ w. y D1 [# R, i% _" u
" I9 Z$ n: _- n% h; {. w 總工設計的控制系統取代了原系統的“三菱LE-40MTA張力控制器 + YT120升降速控制器 + YT106同步控制器 + YT125聯動比例控制器”,,使該生產線得以恢復正常運行,,70μm、35μm和18μm箔,,在20M/min速度下張力控制系統穩定運行,,各部分張力能夠自適應控制,,偏差在5%之內。! M2 p2 _; o# n! i
0 \( t \1 O4 u! q7 l, i- d: C 1 @, U# A) l, T/ K8 ?
9 g; e! y1 C X4 X7 X/ K$ L8 z) h* U 0 }/ q7 k( s5 z# ]( o- W! M" s
% Z0 P& q/ D3 u/ d
) l- c* R, p4 Q0 [7 \
4 a( x) q4 j" U + w. ~/ V. b! [; ^5 k$ Y, ~
|