水流指示器別稱直通葉輪視鏡,、葉輪視鏡,、直通浮球視鏡、浮球視鏡液流觀察器,、流量指示器,、監流器、單管式直通流量視鏡,,屬直通視鏡,,是觀察管道內介質流動情況的必要附件。) l6 Y2 E" O% }* y# s" P
一,、水流指示器的構造8 C0 z( w- l8 c/ R' s# V. V
水流指示器由膜片組件,、調節螺釘、延遲電路,、微動開關及連接部件等組成,。按葉片形狀可分為板式和漿式兩種,板式葉片多采用橡膠材料,,面積相對較大,靈敏度較高,;漿式葉片則多采用薄銅片,。按連接方式分為插入式和管式。安裝時法蘭底座焊接在配水干管相應位置的開口處,,有一種美國馬鞍式水流指示器也屬插入式連接方式,,其連接部件為鞍座;管式連接部件為一小段和水流指示器連為一體的干管,,一般小通徑采用螺紋連接,,大通徑則采用法蘭連接。
$ I4 o5 e$ G0 E( c 一、水流指示器的作用
4 Y+ _* a% ~2 v 水流指示器主要在自動噴淋系統中起著檢測和指示報警區域的作用,。它安裝在分層或區域的自動噴淋系統的水平干管上,,樓層或分區的水流指示均與消防控制中心按地址編碼編人程序。一旦某層的房間發生火情,,噴頭開始噴水,,當系統水通過指示器時,接通指示器內的觸電電路,,并在控制臺上顯示出該區(或層）素制的某處發生火情,,并發出報警。同時,,輸水管中的水流推動水流指示器的槳片,,通過傳動組件,令微動開關動作,,使其[常開]觸點接通,,訊號傳至消防報警中心,顯示出該區域發生火警之聲光訊號,。
N3 Y0 n/ [$ h. ~ F* f; _% X9 x$ C/ J 二,、水流指示器的安裝要求
5 a, x( h4 l' O+ i4 J, f6 o 水流指示器必須水平安裝,槳片下垂并與水流方向垂直,。且水流方向,,必須與水流指示器外殼上的流向箭頭方向相符。連接水流指示器的前后直管段,,其長度不小于自身管徑的5倍,。各種公稱管徑,須選用相應規格的水流指示器,。
2 r) C) d; E5 E7 k0 x2 M5 E 綜上所述,,水流指示器是自動噴水滅火系統中的重要組件,它對系統實施監控,,起著非常重要的報警作用,。在個別小型的單獨自動噴水滅火系統中,也有水流指示器和逆止閥代替濕式報警閥的,,用水流指示器的電氣開關直接導通電警鈴報警,,發現問題最多也是施工單位最頭痛的是水流指示器安裝調試達不到要求。