我來解釋下,,樓主的原理圖為帶自鎖的正反轉控制原理圖,右側的與SB2并聯的KM1和SB3并聯的KM2為接觸器KM1和KM2的常開輔助觸點,,右側下端的KM1和KM2為接觸器KM1和KM2的電磁線圈,。當按下按鈕開關SB2時電流通過熱繼電器FR的常閉輔助觸點-SB1停止按鈕-SB2-KM2常閉輔助觸點-KM1電磁線圈-0,KM1電磁線圈吸合,,于是KM1主觸點接通,,電機得電正轉,。KM1電磁線圈吸合的同時,KM1的常開輔助觸點(與SB2并聯那個)接通完成自鎖保持,,這時即使斷開SB2電機也能正常運轉,;當需要反轉時續先按下停止按鈕SB1,然后再按下SB3,,于是電機反轉,,原理和正轉控制是一樣的,。圖中線圈上面的KM1和KM2常閉輔助觸點是為了實現互鎖,,防止在正轉運行時未停止電機按下了SB3而反轉啟動電機或反轉運行時未停止電機按下了SB2正轉啟動電機造成意外;熱繼電器是為了防止過流而燒壞電機 |