' }, n1 I% t# A0 }) K上次我是做一個電力系統接地裝置組合柜,,先是問設備廠商要了電力設備的安裝尺寸外形尺寸,,然后又問設計院要了電纜溝和埋管的土建圖紙,都有設計院簽字蓋章的(傳真件),。因為路途遙遠(新疆),,無法現場確認,,于是我打了電話,再三確認土建圖紙無問題,,與現場情況保持一致,,得到明確答復后,我就開始作圖,。9 p# [9 t9 \5 K: L! h l
4 a- f& Z% M1 r2 ~% U- n本來以為這個事情很輕松的,,因為資料什么的都齊全么。結果現場安裝那天,,打電話過來說,,柜子底部出線孔與土建預埋電纜管位置根本對不上,也就是無法安裝,,電話里吵吵鬧鬧,,說是我們的責任,如果無法按時并網運行,,要我們承擔全責,。
6 q+ N; u% d5 S于是我無奈,連夜飛機,,去了新疆,。當然,把得到的土建圖,,廠商設備圖什么的,,都作了復印,帶上了,。到了那里,,那邊的設計院主任什么的,很兇,,說我怎么做的箱子,,這種錯誤都要犯。當時我沒和他爭論,,現場測繪了電纜溝和電纜埋管尺寸,,畫了草圖,和得到的土建圖紙對比,,發現,,偏差很大。
$ g0 e% _% n3 |0 v" B: G, k j: s1 ?. @我什么都沒說,,把2張圖紙直接拿給那個主任看,,他看了以后,什么都沒說。然后似乎和什么人商量的一會,,過來和我說,,這個似乎不是你們的責任,現在您看有什么可以解決的辦法,,如果不能按時并網運行,,問題真的很大。
) G8 q% N6 B; R本來我想什么都不管看笑話的,,后來看看他態度好了很多,,而且不解決回去不太好交代。于是對比了測繪的草圖和我自己的柜體圖紙,,發現現有電纜管位置略微和設備位置干涉,,只要把設備移開點,再在柜子底部打孔,,讓電纜穿進柜體就行了,。又測量了安全距離,發現當時設計時候留了余量,,移開后依然可以滿足安全距離要求,。于是,畫個草圖,,告訴現場如何施工,,再給公司打個電話,告訴他們已經圓滿解決,。
5 U+ M4 d0 F1 A# }) N4 {& _事后那個主任還專門請我吃飯喝酒,,那次喝得真夠爽啊,哈哈,。
' M/ b& c4 ~4 {$ b# m3 t" c' X/ z# }8 `4 e G
給樓主作個參考吧,,如果不是你們的責任,也就是甲方提供的圖紙是蓋章確認的,,并且合同寫明按甲方圖紙施工,,一定要據理力爭,當然另一方面也得幫人家解決問題 |