發表于 2013-11-2 15:41:41 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 15:12 : f4 ~, P: d0 l. P' W. P
大俠你好:  A, k. @8 @1 k3 Y. J
    我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之 ...

" a- c: }% f* E& q' Z出風口是一個溫度,,其沿程加熱以后是一個溫度,,到目標點是一個溫度,,這是三個溫度,,
, e+ l9 {- R& c2 g/ U
1 m8 T! |1 f. V" x+ z$ R希望控制溫度的均勻性,就必須知道沿程是怎么加熱的,?熱源在哪里,?先要解決這個問題,9 m* ?( f7 W( y7 Z4 T1 C
9 I# B' I) [/ w3 F4 \' A
我處理過幾個精密的車間,,有比你這個還嚴格的,,- `# Y. n  j3 f- T$ G8 a
+ Y* P- B% k0 h+ i
你要先找到那個‘熱源點’,對熱源點先處理掉,,使其對沿程氣流的加熱非常小,,不加熱了,自然就沒有溫升,,這是個自然規律,沒有什么的,就是要耐心處理掉每一個‘加熱點’,,計算出來一個‘本底熱模型’,,拿著這個熱模型來組織氣流,就會滿意的,,
  v- |, A# s# y4 F5 v' T
7 `  p) ]# Q: |6 |9 Q你不解決掉我說的這些,,就絕對玩不下去,你說的設計院,,人家是做項目工程的,,沒有人玩精密技術的,我以前談過,,我玩精密加熱,,以前委托給大設計院,還都是有‘帽子’的,,都明確告訴我那個精度無法控制,,因為人家就沒想給你玩,
12#
 樓主| 發表于 2013-11-2 16:14:39 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-2 15:41
0 ~0 }, k, y0 Z0 w8 h6 e出風口是一個溫度,,其沿程加熱以后是一個溫度,,到目標點是一個溫度,這是三個溫度,,; l# T% V& a6 n/ D
. e) n/ k3 k9 j& O" x9 i& }" x6 ]
希望控制溫度的均 ...
- y+ J1 X4 I8 J- B5 v% ~& {
大俠:
: V; P2 ?; i" U        我們玩鑄造的,,制殼車間基本上沒有明顯的加熱源,而對于我們的目標是使模殼干燥,,所以一般熱源來自于模殼水分蒸發和空間空氣,,與外部環境滲透進來的熱量。那么按您的理解,,是不是沿程加熱就是風機風量與沿程空氣(包括外部環境滲透進來的空氣)混合產生熱交換的溫差呢,?而對于消除這部分空氣的影響,從而保持沿程加熱過程中的溫濕度均勻性,,您有高招嗎,?因為正是這沿程加熱過程需要保持溫濕度的一致性!0 k* h8 E6 Q- ?' U: y  ?( i" G' n
      
13#
發表于 2013-11-2 16:24:38 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 16:14
9 S+ J5 y9 e5 U( p0 M8 P5 {" R9 T大俠:
2 @" G& ?( l6 X6 T" c        我們玩鑄造的,,制殼車間基本上沒有明顯的加熱源,,而對于我們的目標是使模殼干燥,所以一 ...

: Z" {& ]$ I1 l! O0 K$ s沒有明顯熱源,,應該就很簡單了,,不知道你說的難度在哪里了?
! z# U3 Y1 I. \* ]  s- s2 e$ t' _
1,,室內溫度,,是一個‘熱場’,,包括與室外的熱交換,通風過程的熱交換,,, \) \5 ^5 a5 n2 k1 H" h

+ h+ n" x/ Z& A2,,假如你知道這些數據了,熱擴散是一個定值,,就可以很簡單地描述,,
2 U  ?2 X2 o& X+ }6 T: U8 U& U/ [9 f# G2 s" _+ D! A
3,比如你要求室內是25度,,濕度是65%,,這就是目標,
" |0 I$ E: H0 k9 R5 T; p3 u& q- [. G2 `) d: v: T  {
4,,原始情況可能是30度,,濕度35%,先把系統循環開到最大,,調溫,,調濕,就創造出了‘人工本底’,,6 v3 P% H( g; g2 C7 t

1 c9 E' S& [7 t! F7 i5 D5,,再就是熱交換了,一定形式的風口,,有固定的‘射流角度’,,這個你可以查,包括一定速度情況下的混風特性,,都可以查到,,這樣就可以計算熱交換了,,結果就知道了,,
9 v* h! Q' G( A9 l. ], F1 T  d1 D9 x. x
* y  f5 ]- V: Y2 Y4 S6 O* A9 T% R6,,合理控制風口溫度,濕度,,對特殊區域補風,,就建立一個新的穩定‘溫度場’,維持這個,,就可以了,,
5 v4 J! }1 P( w9 S. Q4 u7 b. r3 R8 O5 |% S# B* Z: P0 \4 s
7,再找設計院,,把銀子給它,,要他計算你那個廠子的‘模擬溫度場’,進行風口配置,,回風走向,,濕度處理系統,,就都解決了,
14#
 樓主| 發表于 2013-11-3 15:28:23 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-2 16:24 - W/ D2 n$ d" s6 }8 b
沒有明顯熱源,,應該就很簡單了,,不知道你說的難度在哪里了,?
# H4 x% ^& T0 F; x, e" C
5 }- e0 K7 k" U; c/ z& Y6 R1,,室內溫度,是一個‘熱場’,,包括與室外 ...

: p4 g. Z7 F$ Z, C$ P大俠,,難就難在不增加成本的前提下做到符合要求# T6 Z: [$ B* N6 c+ r& F. Z  t

點評

任何事情,滿足特定條件,,不可能不增加成本,,那是辦不到的,必須按客觀規則辦事情  發表于 2013-11-3 15:48
15#
 樓主| 發表于 2013-11-3 15:30:45 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-2 16:24
4 W& M2 Q! X/ b3 O* E9 R0 b. S' q沒有明顯熱源,,應該就很簡單了,,不知道你說的難度在哪里了?
: u# D0 L# Q, K" _* j9 O- i  K  {& k! X5 D/ O& {
1,,室內溫度,,是一個‘熱場’,包括與室外 ...

7 B- d' G% z5 Z+ ?8 e從側送風,,頂部回收風抽走,。在高四米的高度空間上分三排或者四排出風,我想應該能達到目標要求

點評

側送風,,地面設‘回風柱’,,地板排風,效果比你說的好,,上回風,,一部分能量損失掉了,  發表于 2013-11-3 15:49
16#
發表于 2013-11-4 10:23:28 | 只看該作者
本帖最后由 我很呆 于 2013-11-4 10:33 編輯 ; o& d: [/ R  `4 R9 m

  U2 J  n) L- ~工藝布局圖紙發給我下,。和具體的細節要求,。工況。
+ p$ i3 l0 \: w' Q' k( t[email protected]
3 }8 n8 I0 E8 J, G% N謝謝大俠,。我就是做風管暖通行業的,。
17#
 樓主| 發表于 2013-11-4 12:15:39 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-3 15:30 1 s6 e% \& {, A& @2 D# }' i5 J
從側送風,頂部回收風抽走,。在高四米的高度空間上分三排或者四排出風,,我想應該能達到目標要求
* I  a+ x( T$ q' S$ S
大俠,上午剛剛和老總,、設計院討論過可能方案,,現在的想法是把空調出風口和風塔結合起來,,利用風塔抽室內風和空調冷風混合均勻,以便達到溫度均勻要求,。還不知道能不能達到理想效果,!

點評

設計院能做什么。很多風管的方案設計,。都是我們設計的,。他們拿錢出圖而已。  發表于 2013-11-4 13:11
18#
 樓主| 發表于 2013-11-4 13:12:46 | 只看該作者
我很呆 發表于 2013-11-4 10:23 + y: }% o5 f% M2 d
工藝布局圖紙發給我下,。和具體的細節要求,。工況。5 t9 H. F7 ?2 B1 l0 b
[email protected]6 T% T/ h" D- ]9 v' M& A7 Y
謝謝大俠,。我就是做風管暖通行業的 ...
# i0 {/ v& D+ `% Q6 O% ^( x
這位高手你好:# p9 X; m; z6 z# w0 L, B
       由于今年年初我們集團在德國收購了3家工廠之后,,工藝參數可能會和國內同行稍有差異,公司對技術資料和工藝資料管理這塊管的比較嚴格,,所以具體的參數我可能無法提供給您,,但是您可以參考國內精密鑄造業的參數。
19#
 樓主| 發表于 2013-11-4 13:14:07 | 只看該作者
我很呆 發表于 2013-11-4 10:23
" r! T) E) i1 [6 M' A. Q工藝布局圖紙發給我下,。和具體的細節要求,。工況。
* n: @: w8 `0 h, n[email protected]
" G# P/ e  _$ E$ [謝謝大俠,。我就是做風管暖通行業的 ...

+ j2 t- ]7 P2 P3 f你好:4 |+ j  c, u" M6 c; i
       請教你們是哪個公司的,?在什么地方?

點評

閣下是那個省的,?  發表于 2013-11-4 13:24
湖北武漢,。杜肯索斯。纖維風管通風系統的,。你留個郵箱,。我發資料給你看看。沒有圖紙,。沒法做方案給你,。  發表于 2013-11-4 13:17
20#
 樓主| 發表于 2013-11-4 13:25:14 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-4 13:14 % r% N3 Z; E7 y0 v
你好:
) g" S' @( r, M( [  @       請教你們是哪個公司的?在什么地方,?
: l& _# W& Y3 n
[email protected]胡后面有下劃線的,。

點評

我在跟一些壓鑄行業的公司,也有江蘇的,。有空去拜訪拜訪,。  發表于 2013-11-4 14:21