空調暖通問題求助

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-11-1 16:08:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鑄造車間要求溫濕度要恒定,,且范圍可控,,所以對空調系統特別嚴格,溫度要求在±1度以內,,但是相關設計院的設計人員說到空調上下送風,,風的溫度要有個衰減的過程,,在一定空間范圍內是不可控的,請各位大俠指教,,有啥好方法是可以實現車間全部的空間溫度都能夠做到±1度,!急急急急!�,�,!
2#
發表于 2013-11-1 16:15:18 | 只看該作者
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,,比這個要求嚴的都可以做到,,沒有技術難度,/ M: e' v% c$ x9 [" L$ N  S& Q' D
' u* u6 y: \, l' E
首先,,你組織氣流,,可以是對角的,也可以是對角--中間的,,即中間地板回風,,局部氣流不到的情況,可以單獨做隔間,,單獨處理這個區域就可以了,,

點評

是總裝車間的氣流組織模擬。不是樓主的鑄造車間,。我們剛剛做了一個發動機鑄造項目,。沒有樓主這樣要求。  發表于 2013-11-1 18:43
阿呆,,你說的銀子少了,,你說的不對,那是隨便聊一天的價錢,,氣流組織仿真,,要玩好幾天呢,每天就得2萬塊,  發表于 2013-11-1 18:37
我們只有大項目才會設計CFD氣流組織仿真,。費用在2萬人民幣左右,。  發表于 2013-11-1 18:14
3#
發表于 2013-11-1 17:16:47 | 只看該作者
“車間全部的空間溫度都能夠做到±1度”,要求抬高了吧?

點評

這個是常規的數據,,可以做到  發表于 2013-11-1 17:21
4#
發表于 2013-11-1 18:08:59 | 只看該作者
這個可以做到,。難的是油的溫控。到0.1度的溫差,。

點評

只是我不懂,。什么工藝有這種要求。他們也沒細說,。我也沒問,。  發表于 2013-11-1 18:52
8爺厲害。我是在賣化驗油設備時候,。聽他們說的,。0.1和0.5的差別不是5倍的難度了。如果有0.1的水平,。項目批準,。院士帽子絕對到手。跟數學有關的項目,。貴,。  發表于 2013-11-1 18:48
數學問題了,室溫精確控制,,先計算本底‘熱場’,,該熱屏蔽的給屏蔽掉,發熱的馬達可以用地下風道,,本底處理好以后,,計算風量就可以了,,油到0.1度,,高難度了,我現在玩100度溫差0.5度,,國內就是‘絕活兒’了,,  發表于 2013-11-1 18:35
5#
發表于 2013-11-1 18:09:36 | 只看該作者
這個可以做到。難的是油的溫控,。到0.1度的溫差,。
6#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:09:38 | 只看該作者
我很呆 發表于 2013-11-1 18:08
( [" i3 `) A9 K) i這個可以做到。難的是油的溫控,。到0.1度的溫差,。
, U4 A9 j& {8 F! q& E
為什么我發言都是有不良內容無法發送啊* z; l0 c$ I4 M4 q4 ~( O# x
7#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:11:44 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15 - O. r; J4 ^9 G7 m" i$ X0 [
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,,沒有技術難度,,
0 F% z' B" j0 n, D$ `
) r- y5 y4 R7 g4 t. e/ R5 s首先,你組織氣流,, ...
2 Y) |/ }/ O5 E, P
我們是精鑄制殼車間,,溫度不合適會開裂。砂鑄我記得沒有這要求,。( k+ p/ F+ h, m7 d& a% w, |) z6 ^
8#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:12:35 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15 4 [  @0 ?" L- I2 n: {4 S5 @
設計院說的不對,,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,,沒有技術難度,,
8 R* ^3 x5 h* ?4 O5 ?, Z
6 Q7 K0 d( K& O- Z  J# m  H首先,你組織氣流,, ...

* w8 O' n* r# F  `) Y, n$ l4 B制殼車間已經隔開很多空間了,,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,,但是氣流衰減,,我沒想到有什么辦法可以控制。請賜教,!
9#
發表于 2013-11-2 12:34:45 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 10:12
4 ^/ ^+ B: D9 M. I制殼車間已經隔開很多空間了,,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,,但是氣流衰減,,我沒 ...
) H: y5 b: a$ g3 C+ |5 _
先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,,氣流溫度衰減有固定規律,,再處理這個就可以了,
/ _$ m( @$ i; c- p5 y3 h( V' l+ p4 Q( U* a! y3 h# e6 X
舉例說,,一個房間,,本底溫度是21度,隔熱做好以后,,計算換熱,,定期補充冷量,就可以控制精確均溫,,這個沒有問題
10#
 樓主| 發表于 2013-11-2 15:12:56 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-2 12:34 ) @$ O9 @  T0 K( `* n; O
先處理‘本底熱源’,,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,,再處理這個就可以了,,( [4 b: E/ |2 U( H# V9 M

! H5 G8 k1 z6 p8 I舉例說,一 ...

  |6 a" e1 R+ _8 R7 j# U) Y) Z8 c大俠你好:
( N' ^  X6 U7 x0 a& K- g4 G- F    我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之內的溫度均勻,?