變壓器輸出電流變小是什么問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-1-15 09:38:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,,有一組變壓器,,正常輸入380V三相,,輸出150V,240A.現在電壓影響不大,,但電流只有165A,望解答,!謝謝!
2#
發表于 2014-1-15 10:01:08 | 只看該作者
電流與負載有關的。只要變壓器輸出電壓達標就是沒問題的,。變壓器只是變壓,,電流由負載決定
3#
發表于 2014-1-15 16:30:31 | 只看該作者
或者加了電容補償, 功因數少了. 再或者, 端子氧化, 電阻大了(端子及變壓器肯定有溫升). 如功因數事前及事后是都是正常(如0.8馬達負載), 相差了91KW