最近實驗室的一臺制冷設備漏水了,漏了很多,,制冷裝置主要負責冷卻水的儲存和循環,,與空調分離,然后列管式油冷卻器就失去了散熱作用,,液壓系統燙的嚇人,,有70度了。哥幾個把制冷裝置的頂蓋,、側蓋打開,,首先發現大鐵盒里邊裝了一個大箱子,箱子外邊包了橡塑海綿,,一看就是水箱了,,打著電筒找了找,在箱子底部側面接縫處發現了一個大裂縫,,然后看箱子里水都漏光了,。
當時我們都想準是焊縫銹蝕了加上水壓給脹開了個口子,然后又拿電筒仔細看了看焊縫,不經意間覺得材料似乎有點像塑料啊,,然后仔細探查,,用刀劃、用手敲,,確認這箱子是工程塑料板做的,,這下可給驚掉下巴了,水箱一般不是用不銹鋼或者碳鋼里邊刷漆嗎,,這套系統包括油源站和制冷設備可是花了近百萬的,,原來是系統溫升過高讓接口軟化開裂了。然后網上查了下資料,,PVC是可以用于制冷設備的,。問下大家確實有見過PVC用于冷卻水箱的經驗嗎?
|
|