正文摘要:本帖最后由 qy362377769 于 2014-6-5 16:43 編輯 . B2 f$ y; ?0 b ) W3 p2 b4 f7 z! A$ E* {: p9 @大家好,,我現在遇到一個相當頭疼的事情,。如下圖的安全聯軸器,圖紙我大致畫了下可能有些不準確但對于說明問題沒 ... |
7樓的原理是可行的 |
要求不高的話,,可以在原安全聯軸器兩端裝各裝一個檢測凸點,用2個接近開關A和B,,檢測,,( H' B' C T$ n7 @9 l" T 信號到plc 作如下處理:A脈沖加 B脈沖減,結果不為零時即不同步,,發出報警,。缺點要超過1圈才報警3 }, R. N6 [1 E$ _3 p 要求高的話,可以在原安全聯軸器兩端裝各裝一個圓環圓環均開一孔,,開機前把孔對齊,,對射試光電開關從孔通過,進行檢測,,只要有幾度角差的不同步對射試光電開關,,即可判斷并報警。 |
分別裝兩個旋轉編碼器就可以測了,比較脈沖 |
本帖最后由 3alibaba3 于 2014-6-5 18:18 編輯 0 T$ g1 D+ B `* b. q 這個要看電元件的反應時間吧,,就是同步轉,,處理器接收到兩個信號的時間應該都有先后,不會同步收到,。安裝距離有差異,,反應也不同 |
沒有太明白樓主所說的螺桿的位置 如果是用接近開關的話,,我覺得那個4mm的距離可能沒法精確 樓主能否再詳細描述下螺桿的位置以及傳感器和螺桿的相對位置?從圖里面看的話傳感器檢測的是螺桿的圓柱面,,那聯軸器上是有幾個螺桿呢,?圖里面好像畫了2個吧? |