關于PLC直接驅動電磁閥

[復制鏈接]
11#
發表于 2015-1-23 22:12:58 | 只看該作者
我們都是直接驅動的,沒有加中間繼電器,,還沒有遇到過什么問題。
12#
 樓主| 發表于 2015-1-24 09:05:06 | 只看該作者
toafy 發表于 2015-1-23 22:12 . o$ n8 ~' i; w" Y0 U; ^
我們都是直接驅動的,,沒有加中間繼電器,,還沒有遇到過什么問題。

9 M( M) w  \1 t8 z. U! f& L哈哈···看來還是有跟我一樣的
# B. x5 Z! ]. t+ q- f- p- H4 X7 G不知道大俠用的電磁閥工作電流是多少,?最多的時候有幾個電磁閥同時工作,?
13#
發表于 2015-2-3 17:53:37 | 只看該作者
最好加上中間繼電器,單位有臺設備每天手動操作1000次以上,,在沒加中間繼電器的情況下,,觸點基本上1個月左右就燒,后來設備改造加上中間繼電器后就沒有這個問題了,。
14#
發表于 2015-2-6 16:34:37 | 只看該作者
還是加繼電器或放大板安全

點評

請教下,,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢,?  詳情 回復 發表于 2015-3-7 22:31
15#
發表于 2015-3-7 22:31:45 | 只看該作者
晨曦自動化 發表于 2015-2-6 16:34 0 t" M! m! B6 T' c0 U
還是加繼電器或放大板安全
$ {; \4 C" }7 ?8 d5 Q
請教下,,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢,?9 P2 L. S4 s4 S/ Z
16#
發表于 2015-3-8 15:20:19 | 只看該作者
都不懂啊,,蛋疼的節奏
17#
發表于 2015-3-8 20:51:32 | 只看該作者
plc是繼電器輸出,電磁閥電流不大動作不頻繁的話,,可以直接驅動,,
18#
發表于 2015-3-12 11:32:25 | 只看該作者
我一般的做法都是在PLC輸出后加中間繼電器,這樣更可靠,,萬一負載短路,,燒不壞PLC晶體管。

點評

萬一負載短路,,燒不壞PLC晶體管.aaa  發表于 2015-4-1 10:59
19#
發表于 2015-3-17 22:32:33 | 只看該作者
理論上應該沒問題吧,?
20#
發表于 2015-3-19 18:33:28 | 只看該作者
我遇到過一次這個問題,好多點都被燒壞了,,最后原因就是出在電磁閥上,,那批電磁閥質量比較次,,應該是仿制的小金井的,后來中間也沒加繼電器,,換了一批電磁閥,,就沒出現過了。