 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 小白鷺叔叔
打印 上一主題 下一主題

關于PLC直接驅動電磁閥

[復制鏈接]
11#
發表于 2015-1-23 22:12:58 | 只看該作者
我們都是直接驅動的,,沒有加中間繼電器,,還沒有遇到過什么問題,。
12#
 樓主| 發表于 2015-1-24 09:05:06 | 只看該作者
toafy 發表于 2015-1-23 22:12
# ^, v2 [  o8 W; t2 ]( B, W我們都是直接驅動的,沒有加中間繼電器,,還沒有遇到過什么問題。

8 d& w- I5 H* s" V+ C: A; @哈哈···看來還是有跟我一樣的
4 u  m$ j; W6 F, T2 Y不知道大俠用的電磁閥工作電流是多少,?最多的時候有幾個電磁閥同時工作,?
13#
發表于 2015-2-3 17:53:37 | 只看該作者
最好加上中間繼電器,單位有臺設備每天手動操作1000次以上,,在沒加中間繼電器的情況下,,觸點基本上1個月左右就燒,后來設備改造加上中間繼電器后就沒有這個問題了,。
14#
發表于 2015-2-6 16:34:37 | 只看該作者
還是加繼電器或放大板安全

點評

請教下,,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢,?  詳情 回復 發表于 2015-3-7 22:31
15#
發表于 2015-3-7 22:31:45 | 只看該作者
晨曦自動化 發表于 2015-2-6 16:34
) |, x2 q# `# s還是加繼電器或放大板安全

2 o; {+ W, t* B$ p1 L6 d) E2 f$ U請教下,,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢,?
# o& N0 \6 l! `& m2 |1 Q& q7 }
16#
發表于 2015-3-8 15:20:19 | 只看該作者
都不懂啊,,蛋疼的節奏
17#
發表于 2015-3-8 20:51:32 | 只看該作者
plc是繼電器輸出,電磁閥電流不大動作不頻繁的話,,可以直接驅動,,
18#
發表于 2015-3-12 11:32:25 | 只看該作者
我一般的做法都是在PLC輸出后加中間繼電器,這樣更可靠,,萬一負載短路,,燒不壞PLC晶體管。

點評

萬一負載短路,,燒不壞PLC晶體管.aaa  發表于 2015-4-1 10:59
19#
發表于 2015-3-17 22:32:33 | 只看該作者
理論上應該沒問題吧,?
20#
發表于 2015-3-19 18:33:28 | 只看該作者
我遇到過一次這個問題,好多點都被燒壞了,,最后原因就是出在電磁閥上,,那批電磁閥質量比較次,應該是仿制的小金井的,,后來中間也沒加繼電器,,換了一批電磁閥,就沒出現過了,。