七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,,快速開始

搜索
查看: 2673|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

S7-300子程序調用輸出異常

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2016-9-2 20:34:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,使用S7-300PLC調用一個子程序,,當輸入激活,OB1中并不輸出,,但是進入FC中顯示有輸出,,這個是什么原因呢?PS:如果我把FC中的賦值指令全部改成SET就正常了& \  ~4 r  c5 w0 h8 _6 a$ M0 w6 V+ j
  L5 y" U" }% T; v1 o; b

- b6 R5 A6 v! j3 ?/ S2 {2 _! |補充內容 (2016-9-4 11:07):1 r! }% H$ S: i3 E$ X$ j
已經找到答案了,,這個一個很低級的錯誤,,因為使用了雙線圈的輸出,對同一個線圈在三個network都有寫入,,但是只輸出最后一個

2.PNG (14.81 KB, 下載次數: 64)

2.PNG

1.PNG (30.33 KB, 下載次數: 66)

1.PNG
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-12-29 23:04 , Processed in 0.051073 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表