S7-300子程序調用輸出異常

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發(fā)表于 2016-9-2 20:34:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,使用S7-300PLC調用一個子程序,,當輸入激活,,OB1中并不輸出,,但是進入FC中顯示有輸出,這個是什么原因呢,?PS:如果我把FC中的賦值指令全部改成SET就正常了
  p6 e! s) G4 N; }5 k4 Y- x6 Z
" O. I2 v" I3 {' \$ Q6 i
8 b; T# ?9 U' X; o8 E3 P3 W- v補充內(nèi)容 (2016-9-4 11:07):1 k% Z9 |7 N0 m; v
已經(jīng)找到答案了,,這個一個很低級的錯誤,因為使用了雙線圈的輸出,對同一個線圈在三個network都有寫入,,但是只輸出最后一個