本人,,電氣小白一枚,。最近在研究四門子PLC編程,,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題,。請問這種編程可以嗎,?

1.JPG (112.78 KB, 下載次數: 43)

程序中的Q0.0有能量流通過,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

程序中的Q0.0有能量流通過,,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

2.JPG (112.22 KB, 下載次數: 58)

程序中的Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

程序中的Q0.1有能量流通過,,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

3.JPG (115.44 KB, 下載次數: 40)

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通過,,但仿真器上Q0.0,,Q0.1的點有輸出

程序中的Q0.0,,Q0.1有能量流通過,,但仿真器上Q0.0,Q0.1的點有輸出
2#
發表于 2017-2-2 23:34:14 | 只看該作者
先理一下# y4 c8 c3 F. e) Y8 C- h
1. q0.0輸出5 e: n* x! R9 T% h- l
2. q0.1輸出
8 B! Y8 x$ L7 c( W5 x& a% B3. q0.0和q0.1同時輸出  o( M+ F' ?6 p2 t6 e  X
是么,?
: K. G( J: y% L- O' \3 ?' }/ j- z
0 R: v2 f3 m5 N. t& u' t問題:: N1 a6 d5 y. K2 w# j& n9 p
共線圈輸出:輸出時是線圈通電的,,只能使用一次。. G2 u" x5 \5 p$ ]0 T  T
即使用out語句,,只能輸出一次,;使用set語句,可以多次使用(不知西門子是不是這個單詞)
3#
發表于 2017-2-3 09:37:01 | 只看該作者
本帖最后由 蘇州裝配工 于 2017-2-3 10:00 編輯 7 `/ u% t, _/ I3 B, c2 p
% n! ^: o" l0 D; Q! D8 M4 E9 z
忌諱線圈復用...

DSC_0012.JPG (386.88 KB, 下載次數: 41)

DSC_0012.JPG

點評

我沒做過控制,,只是安裝調試時候問問電工控制是怎么回事,,會看一點點三菱程序,你的是西門子的,,你看看照片這個可以不,。  發表于 2017-2-3 10:03
4#
發表于 2017-2-3 10:59:06 | 只看該作者
西門子老的編程軟件都這樣,如樓上說的只能一次線圈,如果復用只執行最后的那個.
5#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:06:33 | 只看該作者
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,,他的回答是這樣的:
$ x- `9 z' L0 o" {' K  _+ w& o1,、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,,PLC是在一個掃描周期結束后,,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈,。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了)
: b% H# J1 T9 N2、一定要用重復線圈時,,有兩種辦法,,第一種,用SET和RSET進行置位和復位,;第二種,,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。, r4 o' r* ]+ b6 N1 v
希望對初學PLC的小白們有一點幫助,。
6#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:08:12 | 只看該作者
星-星 發表于 2017-2-2 23:34
7 t$ J+ q& @/ V+ P# `* o, C: f先理一下9 }) d4 q1 `5 P% V2 T! N
1. q0.0輸出4 D' m. Z+ U  D, Q4 C
2. q0.1輸出

0 {; S9 ~" [) `西門子的也是用SET和RESET
7#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:09:05 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:37
& u3 D/ H; Q4 X忌諱線圈復用...

2 ~0 i$ {3 l2 M; b: ]謝謝耐心回復
8#
發表于 2017-2-10 16:13:29 | 只看該作者
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的
9#
發表于 2017-3-9 15:09:27 | 只看該作者
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:06
* t, ]: U% n; G6 Y- I3 M" R謝謝各位回復,。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:
$ K+ v# y! y  ?0 f1,、不同程序段的重復線圈最好不使用,。原因 ...

  s. ~8 H1 f7 u9 j+ V4 w+ e" Z對,,這個說法很合理。
# h* D9 a& E( w- U; T: p* r4 Y+ {( I
10#
發表于 2017-5-4 19:31:32 | 只看該作者
編程有問題,,請把第3網絡的程序放在第一網絡上�,,F(xiàn)有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,,但只是接通瞬間,,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了,。Q0.1同樣道理,。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,,所以換個次序就可 以了,。