新接到一個改造的項目,原工程師已經離職,剩下這臺設備還無法實現功能,,預算嚴重超標,,具體問題如下:
直振終端定位產品,機械手抓取物料,。實際效果無法實現功能,,同時物料需要定向,物料如下圖
1.jpg (81.36 KB, 下載次數: 93)
下載附件
2017-5-19 23:34 上傳
2.jpg (26.97 KB, 下載次數: 84)
下載附件
2017-5-19 23:37 上傳
我觀察后,,有以下幾個問題,,
1,產品挨在一起,,抓取一個會將其他帶起,。
2,直振為單獨架子,,工作過程中直振位置不斷變動,。造成抓取失敗。
解決方案:
1,,將兩個架子連接在一起,,加強強度,工作過程中直振位置不變,。(加強后物料依舊會在直振上左右擺動0.5mm以上,。同時仍會有帶起多個產品的風險,所以需要增加2次定位機構,,氣抓分離距離為4mm,,預算超出 更換4個氣抓成本過高)
2,直振終端增加分離及二次定位機構,。進一步加強產品定位精度,!
現方案已經做出,有兩點想不太明白,,特來請高人指點下:
1,、因為產品是定向的,二次定位機構我做了2種,,第一種如下圖,,使用氣缸將第一個物料與第二個物料錯位隔開,以前大部分是這么做的,,但是產品底部2根銅針0.6mm,,在變相運動的過程中,覺得會卡料,。請教有什么好的結構優化此方案么,?
3.jpg (40.84 KB, 下載次數: 88)
下載附件
2017-5-19 23:44 上傳
4.jpg (29.91 KB, 下載次數: 106)
下載附件
2017-5-19 23:44 上傳
5.jpg (45.03 KB, 下載次數: 83)
下載附件
2017-5-19 23:44 上傳
6.jpg (34.25 KB, 下載次數: 89)
下載附件
2017-5-19 23:46 上傳
第二個方案是將兩個物料隔開,,已達到二次定位分料的效果。如下圖,,這種方式較少見到,,求教兩種方式的最大差別是什么?各自的瓶頸或者說局限性是什么,?
7.jpg (42.62 KB, 下載次數: 92)
下載附件
2017-5-19 23:50 上傳
2,、直振的支架我將其與工作臺面板相連接,直振的工作是否會對檢測工位的CCD造成影響,,如何做減震設計,?
同時 直振終端與二次定位機構,連接到一起,,直振是否還能供料,。(有的說直振跟一個固定的物體相連,沒有了震動),?
8.jpg (25.2 KB, 下載次數: 85)
下載附件
2017-5-19 23:56 上傳
因為有過多次改造,,所以這個設計成可以上下左右調節的來補償誤差!如有更好的結構請推薦,!
|