小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器,。許多廠家在使用PLC時,為降低成本,,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,,因控制電流過大,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,,造成輸出失去控制作用,。/ n9 `1 _4 q: Y! H
將輸出點損壞的PLC處理后,當輸出點在出現故障時無需拆卸PLC就可以更換,,大大降低了設備的故障停機時間�,,F(xiàn)以繼電器輸出型為例介紹方法如下:8 H( t: V1 W% U* B# F1 s
1,、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下;
$ T5 L% Z' O- v5 s' `' _2,、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接,。* q: q( B) p4 V6 B k& ^& y
3、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓,、電流相當?shù)男⌒屠^電器,,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥,。/ l9 W# j3 G' f4 x
# H0 c L a) O8 Z8 G' W/ e. Q6 a 使用上述方法需要 注意兩點:1,、外裝小型機電器線圈的控制電壓、電流應與原PLC內部的相當,,可具體參照PLC的使用說明書 ,;9 o* l% p4 s" S* ^9 B
2、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,,故拆卸時應注意電池,,防止ROM掉電程序丟失,故應在拆卸前最好將程序備份,,以防萬一,。 |