小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器。許多廠家在使用PLC時,,為降低成本,,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,因控制電流過大,,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,,造成輸出失去控制作用。7 r7 S; }) D% }1 \. c
將輸出點損壞的PLC處理后,,當輸出點在出現故障時無需拆卸PLC就可以更換,,大大降低了設備的故障停機時間。現以繼電器輸出型為例介紹方法如下:$ I- @6 R! j( M* `9 S
1,、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下,; r* \# C; h5 j
2、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接,。
7 w6 R- ] ~2 X6 U' ~0 v5 l3,、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓、電流相當?shù)男⌒屠^電器,,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥。- n9 \8 h) I q& T
7 T+ F m( G) a
使用上述方法需要 注意兩點:1,、外裝小型機電器線圈的控制電壓,、電流應與原PLC內部的相當,可具體參照PLC的使用說明書 ,;
9 Q ?. j7 Z+ _( K9 f+ G* s; g2,、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,故拆卸時應注意電池,,防止ROM掉電程序丟失,,故應在拆卸前最好將程序備份,以防萬一,。 |