發表于 2017-10-15 16:17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1大家好,我是干車床的對電器不懂,。請教大家個問題。我再某網店上買了個西門子63A的漏保,。裝在新蓋的房子里,,電工下線時一并裝的,房子還在建設中電燈都沒裝,,線頭就懸在空著,,插座接上了。有用電錘之類的活兒就直接插上就用,。裝修時才發現有,?個燈線以經燒的沒?皮兒了,,跟它在同個穿線管的線也抽不出來,。這是不是那漏電保護器有問題?漏電保護器是帶空開的那種,。
  ~0 q) M% p) P5 P0 {8 G
2#
發表于 2017-10-15 16:33:53 | 只看該作者
線細了,,,,,,,,,,
3#
 樓主| 發表于 2017-10-15 16:44:46 | 只看該作者
燒的那線1點5平方銅線
4#
 樓主| 發表于 2017-10-15 16:45:52 | 只看該作者
燒的那線1.5平方銅線
5#
發表于 2017-10-15 18:13:25 | 只看該作者
1.5平方的線會不會拖不動電錘,,做總開關最好買帶觸電保護功能的吧
6#
發表于 2017-10-15 20:13:17 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2017-10-15 20:17 編輯
7 Z4 a0 ]/ J0 X' U4 K0 n0 p4 P& B: Q# n) d' P8 \
應是63A的太大了,,要裝分線徑的空氣開關,1.5么臨時要裝10A左右的空氣開關,。當1.5平方的線發生10A以上,,63A以下的過流時,63A的開關是保護不了的,。/ Y: }- t5 d& A+ U6 P
7#
發表于 2017-10-15 20:25:04 | 只看該作者
是不是電流選的太小了,,換大一個型號的
8#
 樓主| 發表于 2017-10-15 21:01:20 | 只看該作者
現在分析好象是兩個燈線頭短路了,農村的房子下線簡單沒有你說的那些小閘,。
9#
發表于 2017-10-15 21:52:54 | 只看該作者
最好找個專業的人幫你看看電路,,因為線的不穩定因素容易存留隱患
10#
發表于 2017-10-16 10:04:12 | 只看該作者
線太細,空開63A的太大了,。