發表于 2018-5-13 15:56:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是我設計的一個過濾設備6 z, R# ]0 R4 X# y5 ?, R! ^. x( j

, z" f% K( g' X* ]. M; u " S2 N) @, d& E+ D: F/ o
①是進水法蘭 ②是排污口 ③是浮球開關(裝了一個過濾器) ④是滾筒(可以轉動) ⑤是水泵 ⑥是噴嘴 ⑦是出水法蘭 ⑧是電機 ⑨是電箱( ?" {& b! Q6 p' W, k3 F. D
下面是電路圖 % d' l9 o$ h* o8 Q) ~, j

6 s- y8 |  f2 ?7 n' S. o' ?% |
0 R$ [; ~# ^$ t& }. w" U設計的目的是:當水位上升,浮球開關的常開觸點閉合,,使中間繼電器的線圈得電,;中間繼電器的常開觸點閉合,,接觸器的線圈得電,;接觸器的常開觸點閉合,,從而電動機得電而運行;當液位下降,,浮球開關常開觸點又斷開,,電動機停止運行。& Q& j& @8 }8 }$ r' R
如上圖所示的電路圖是否能達到這樣的要求,?電路圖還存在哪些問題,?
$ |6 {# G( b+ g& _6 g1 {% t% H
; T# C! Y, t. o- o3 P浮球開關是這樣的
( n- F! \) Q3 K 3 c8 M( M( j. U. X3 }
) E: u; O) E% ^' N
, B! W- I$ n; j5 i1 I

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
吉吉幾幾 + 30

查看全部評分

2#
發表于 2018-5-13 16:21:54 | 只看該作者
初看問題在浮球開關的選用上,,如果是觸點式的那工作在直流電路里控制繼電器會產生火花,,影響壽命,還有控制水位的范圍,,范圍小會頻繁啟動,。
3#
發表于 2018-5-13 17:03:22 | 只看該作者
選型錯了,中間繼電器后面加交流接觸器的,!
4#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:09:46 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect! P3 p; w! q6 Y& r; `

4 d( R0 X0 O2 s- q( F' F時間繼電器后面是加的接觸器的線圈
3 V- v  ~$ E, Y2 {2 ?# `
5#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:12:09 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
4 b9 f( h( V0 K: `
% a- B) ]+ |7 T+ x電火花的產生不清楚,,設計的時候也沒考慮到
6 z' J" V1 b  M水位不會頻繁上升,可能一個月上升到浮球開關的位置0 _7 V- `# g0 ?8 y
6#
發表于 2018-5-13 17:19:30 | 只看該作者
中間繼電器是KA  交流接觸器是KM
7#
 樓主| 發表于 2018-5-13 19:11:02 | 只看該作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 編輯 8 \3 Z' X- e, P% [( |. `* t$ f
蕭春彪 發表于 2018-5-13 17:19
6 S2 R4 i1 p. S. S! t3 b中間繼電器是KA  交流接觸器是KM
% a/ |: J1 @% k" Q- J3 ~$ N! q
+ y8 ]1 I$ w+ D
將時間繼電器及接觸器的文字符號已更新- ~8 m" m# v5 Y) v0 h

# N; D; I' Z0 o; ?
8#
發表于 2018-5-13 19:30:36 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 編輯
  y2 `0 r# ]/ @( j! V6 S" X0 w* C  \; c; W
看上去是水位到,,有電就水泵工作的機制

點評

對  發表于 2018-5-13 19:32
9#
發表于 2018-5-13 19:36:49 | 只看該作者
702736 發表于 2018-5-13 19:30
" A  w9 X7 c- [9 X8 @$ `+ C, g1 c# v看上去是水位到,,有電就水泵工作的機制
. g1 B2 j% j2 [
熱繼電器沒啟用?
5 l8 i' |8 i# j+ i& y
6 S, ?! d! Y1 f; P
10#
發表于 2018-5-13 21:00:37 | 只看該作者
還有一點,,L3接的直流電源 ,, 接觸器線圈最好接在L1 L2上  這樣缺相就不工作了。

點評

接觸器三相都接通了  發表于 2018-5-13 21:44