西門子EM222模塊用耐特PLC模塊怎么控制速度表呢

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2018-7-17 17:34:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用200來控制一個速度表,,但是一直無法做到準確控制,要么就是一下子達到最大值,,一下子是0,,想請問一下速度表是PTO控制,?還是用PWM呢,?周期值,、脈寬那些我該怎么去調節),?

+ }& g* R% b+ a5 J% \7 }1 E
2#
發表于 2018-7-17 18:20:22 | 只看該作者
控制速度表是什么意思,?是控制某個軸的轉速還是通過速度表采集某個某個軸的轉速呢?
% @- U7 K/ r8 Y" M, S) D) w* K& T/ D/ ?
如果你是采集某個軸的轉速,,EM222是數字量輸出模塊,,而速度是模擬量。所以你看到的是一會到最大值,,一會兒到0,。
" |2 f6 s5 s. b) g4 r
, H( Y$ O$ M! I2 b) `8 B
3#
發表于 2018-7-25 12:01:09 | 只看該作者
西門子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的產品的運動控制庫,,簡單很多,。PWM不能控制位置,只能控制速度,。