4 J2 I7 Y/ z7 M- I$ h! k
在進行伺服定位操作之前,,一般都需要先進行原點回歸,,否則伺服電機不能正常工作,會報警提示「原點回歸未完成時啟動」,。3 k, T& J' `- e
( i+ ^" j* a1 h. e
那么,,為什么要進行原點回歸?怎樣進行原點回歸的操作呢,?
/ q; E/ V8 h$ o2 c( ^# C5 [6 s+ ]# X
伺服運動控制的原點回歸 h9 W$ r7 j9 K0 f9 L3 P
9 T' q( A" G+ G/ }. A. x一,、原點回歸的必要性$ N3 _# W5 w5 l P W% U
* u* Z; D$ }8 q& e. {1所謂定位,就是要讓伺服電機走到一個確定的位置,。& o$ [: m% F5 [$ N8 x
0 F1 |% ]* T5 F8 L5 n1 g: j
2這個位置可以是增量式的,,也可以是絕對式的。打個比方,,我們現在在路上,,我們要往前走10米,,相當于我們的位置要往前增加十米,這個十米就是一個位置增量,。
+ r! X9 N3 m- j3 G- |$ B
8 ?0 ?( c# @9 x+ a8 ~4 h3而如果我們要去這條街上某處地方的咖啡店,,我們就需要知道它的確切地址,假設這條街的地址不是門牌號,,而是從街的一端開始為0米(基準位置),,這樣就能確定這條街上每個位置的地址,比如這家咖啡店的地址是這條街100米的位置,,那么這個100米就是一個絕對位置,,我們不管在哪一個位置,都能通過走到這條街100米的位置找到這家咖啡店,。1 ^2 l: x; _4 f# j8 B) b" f
' s Y! ]' G) g8 J4 |8 d; P( w' N4在定位指令里,,就分為增量式的INC指令和絕對式的ABS指令。
: I8 R/ j! h* o: Z. Q6 ]9 U% t* G1 y1 f2 | {3 }+ {
5增量(INC)方式: K; y8 `" |& p7 I+ v+ X
" Q# t4 W" u8 Z
以當前停止的位置為起點,,指定移動方向和移動量后進行定位,。8 Z1 W, X7 d( m+ N# b
1.png (19.17 KB, 下載次數: 323)
下載附件
2018-8-23 11:41 上傳
6、絕對值(ABS)方式
4 V- H, A2 p& D1 c% e' [& u2 e4 r% H% T) m) q: c8 q8 g
定位到指定的地址,,該地址是以原點為基準的位置,。8 W- X! {% }$ J' ~( m
1.png (16.56 KB, 下載次數: 364)
下載附件
2018-8-23 11:42 上傳
7、所以,,當我們需要進行絕對式定位時,,我們就需要對應的機械系統上具有地址,這也就需要一個基準位置,,通過這個基準位置去確定機械系統上的每個位置的地址,。而這個基準位置,在伺服定位系統里稱為原點,。0 ~9 `0 y2 n6 c: m
3 Y) S' g7 w8 r5 h; n0 f6 r二,、兩個信號; N6 M+ B0 \9 [( U- e+ V( ?
" P' y, {% P& g& N
1、在三菱的伺服定位系統里,,有兩個關于原點的關鍵信號:' ~+ w" z/ h+ ~8 U+ Y
! ^ v. Q! S: ?
2,、原點回歸請求信號(原點復位請求標志)
, V& \; H5 v$ @
' F9 `2 {& j# ?' `% \; j$ o; `# @& Z這個信號ON的時候,說明伺服系統目前沒有原點,,需要進行原點回歸,。
& G2 ^( u' s( E% W; @
3 o n# t2 j" e; Z. R$ n3 f3、原點回歸完成信號(原點復位完成標志)2 w" ]) }% x% l
& {; C3 i; ]# ?! u當原點回歸執行完成時,,該信號會ON,。然后如果執行定位或者其他正常方式使得伺服電機離開原點位置時,該信號會OFF,,但是此時原點還是存在的,。
. n5 {* ~2 P* B0 U$ T2 {! n( c/ z' q3 d, D( r
4,、判斷是否需要原點回歸可以借助原點回歸請求信號,而不應該借助原點回歸完成信號,。
% x4 |6 x. D. L" _8 a1 g! i+ `; r* r1 Y w8 @
對于增量式系統,,每次斷電復位、重新上電之后都需要進行原點回歸,。
: N% s2 A9 N* P7 S; X) P% G7 t
1.png (72.29 KB, 下載次數: 389)
下載附件
2018-8-23 11:48 上傳
5,、對于絕對式系統,由于伺服放大器裝有電池(也需要在參數里設置使用絕對位置系統),,可以保持伺服電機的位置,,所以一般情況下,只需要在剛搭建系統時進行一次原點回歸即可,。當然如果后續發生原點位置丟失等情況,,就要重新進行原點回歸了。這里是否需要原點回歸也可以通過原點回歸請求信號是否為ON來判斷,。 A8 h: _2 |$ p; B/ `- H/ N8 P
; S1 `' F. C8 J2 N
三、常見的原點回歸方式: c* H; l& Q4 L' r2 S' |. N
7 B5 @; O8 o/ `3 r( J! ?- I1,、數據設定型
) X* \7 a4 a0 f" j" w; H! ]5 U. E) b- X# `2 x$ s5 O
這種方式是把當前的位置設置為原點,。所以,這個時候不管伺服電機停在哪一個位置,,只要進行數據設定型原點回歸,,現在這個位置就是原點位置。所以,,這種方式下的原點回歸操作,,伺服電機是不會動的!
/ ~( p, V1 z1 [) e! n9 ?8 c" R( b6 X3 [8 U$ j' Q; K/ H
2、當伺服不需要進行絕對值定位時,,比如只是速度控制,、轉矩控制,或者只需要增量式定位時,,都可以使用這種方式,。6 r& A5 t7 U8 B. Y" u% E
9 ]. X1 S u+ o+ H. w4 w/ e9 b3、伺服參數里默認是原點設定條件選擇為『電源開啟后需要通過伺服電機Z相』,,所以在進行這種數據設定型原點回歸時,,要么把這個參數設置為『電源開啟后不需要通過伺服電機Z相』,要么先進行JOG使伺服電機轉動一轉以上,,再進行原點回歸,。; Z# u) ^' p8 g8 @& f3 b
' j/ y# ]' n' b, J& ^5 T4、近點DOG型) [: w. J: A1 [- t V
8 E d c8 J1 \3 n
▼什么是近點DOG,?$ D) U. y0 E2 W! o
' w& D' M( y1 x# v6 E近點DOG實際上是一個傳感器信號,。我們需要確定原點位置,,那么怎么確定呢?通過JOG讓伺服電機轉動,,目測它轉到我們想要的位置,,然后執行數據設定型原點回歸?這樣當然很不準確,。9 t1 c* J1 i: `& [0 r( K2 x
9 B0 L+ {& j n6 o: ?3 X; B, P
5,、那么我們是不是可以這樣,在我們想要確定為原點的位置,,加一個標記,,然后伺服電機走到這個標記位置時停止,把伺服電機當前位置規定為原點,?當然可以,!, @- D+ Q" a! F1 J& U( S- t
* B6 c' X+ s R5 n! f W/ ~' ?
6、所以,,近點DOG信號就是這樣一個標記,。
* k: z$ o3 t \! I' }0 Q+ l |
評分
-