1#
發表于 2018-11-28 19:55:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:- K& ^9 }. H" g* Y  V; @
由于項目需要,,需要建立一條生產線,被委以重任(笑,?)全權負責。考慮到用電安全,,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。
& T9 Q3 N5 ^3 P. V(PS:由于是討論,,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,,它的任意兩線與大地之間沒有電位差,。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
& }; L# g9 q- o3 P
; P6 j7 D5 j7 T; ]( [產品資料:8 J3 P3 N  F2 D
100個300W的產品,,總功率是30KW,,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式,。在生產過程中,,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換),。
: ~, c! p5 \' K% h* D6 U/ f* x1 o& [; t3 J
功率計算:
5 G% j  Y+ w' j' z1 I: {. [# E+ u( N理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器,。
5 G" j# A6 o8 o6 H- U但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式),。7 d% s8 v% x: o( `  T

/ w0 S- Z& k: Q3 e; I結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,,先謝謝啦,。
2 k6 D3 u8 g  g; h; n(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,,99臺處于110V模式,,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)( a" U( R2 }/ U0 S0 s( @
2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗,!  t  x# c8 Z3 Q8 m
* f7 l- R6 d' R
電,,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,,按理,,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說,!7 t+ a/ {! v# K6 s
$ N& k) R. R4 r& G/ N! `# y8 f. y
另外,,110,220雖然對地無電壓,,但兩線之間仍然是危險,,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯,!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,,不能解決安全問題,。安全問題依然存在。
& V; F( ~( g$ ^- m要用變壓器解決安全問題,,必須滿足兩個條件:1,、絕緣滿足要求; 2,、輸出電壓為安全特低電壓,,即25V以下。' Y% Y4 X) b0 {; ~. `% u3 X( ~0 M
顯然220/100V高于25V,,本身就不安全,。( i# }2 G7 L8 k7 j  U
隔離變壓器的作用通常就是隔離。) p3 z# \; F  }6 P
: t3 w; F. n/ C4 ]; J
如果產品本身有安全問題,,設備必須整改,,必須通過安規檢測。
. d) B6 m0 P+ U' D! E. p: m; f
9 D% O" |7 n, z+ U! Q9 R6 s+ |

點評

你說的同時接觸有可能性,,所以安規不允許出現這種情況,。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,,設計者要負法律責任,。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,,經過隔離變壓器,,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,,要考慮效率和功率因素,,以及負荷率等,搞清楚這些概念,,就可得出正確的選擇了,。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)) _# c1 ?6 x: E3 O6 c* N+ t6 z4 n
具體你這個,,等于是一個雙抽頭的變壓器,,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),,這時輸出電流的只有一個線圈,,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,,一個線徑按110V,,37.5KW設計,另一個按220V,,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,,還是4個輸出端,不能3個,。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22
, C; {+ M/ I/ i) I7 s- q輸出220V和110V的隔離變壓器,,不能解決安全問題。安全問題依然存在,。5 y- z6 q+ }! t+ _' @% j
要用變壓器解決安全問題,,必須滿足兩 ...
) e8 y9 H4 L/ c0 V1 A. }+ {0 D# z
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,,但是起碼防住單邊接觸的情況6 v/ G5 a8 r$ n, n6 a* ^
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:572 b& [3 R  w( c* @8 w
隔離變壓器,、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,,所以他們功率選用規則是一樣的 ...

" v) x: ^5 Z& N哇,,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么,。
& X9 Z, G; ~$ f9 [* b1 B' [( m; S* X

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),,不過考慮因為只用一個次級線圈的情況存在,可以稍大點,,取0.75的效率,,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯
4 H3 K8 l" O7 C5 Q* G6 T
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33. o. t& ?  K% |, m) B
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,,但是起碼防住單邊接觸的情況
/ `- y  x" K; d* L1 T6 R* |
不符合國家強制規定的設計,,出了安全事故你負載?. [- v% h/ \% g) X) ^" M3 T
安全是一切設計的前提,!) F+ `' Y3 m2 l

# d$ j+ k0 t; b( S; j+ \% q防住單邊接觸你就敢用嗎,?) I# e4 d+ N- T4 Q3 c

) q6 d, w+ d. D3 K* |5 b3 T+ U" _3 d/ Q
請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。0 ~! ?# \$ k5 M: R# ]7 b

7 n, E% w$ l0 b( u

點評

家用電器都是220的,,難道都是不安全的,?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,,漏電開關馬上會跳閘,,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,,這就是綜合保護的結果。
" i6 I/ p& k. \! J# P1 V8 l你弄個開放式的電爐,,再裝個1:1隔離變壓器,,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎,?如何避免兩點接觸,?