背景:- K& ^9 }. H" g* Y V; @
由于項目需要,,需要建立一條生產線,被委以重任(笑,?)全權負責。考慮到用電安全,,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。
& T9 Q3 N5 ^3 P. V(PS:由于是討論,,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,,它的任意兩線與大地之間沒有電位差,。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全)
& }; L# g9 q- o3 P
; P6 j7 D5 j7 T; ]( [產品資料:8 J3 P3 N F2 D
100個300W的產品,,總功率是30KW,,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式,。在生產過程中,,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換),。
: ~, c! p5 \' K% h* D6 U/ f* x1 o& [; t3 J
功率計算:
5 G% j Y+ w' j' z1 I: {. [# E+ u( N理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器,。
5 G" j# A6 o8 o6 H- U但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式),。7 d% s8 v% x: o( ` T
/ w0 S- Z& k: Q3 e; I結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,,先謝謝啦,。
2 k6 D3 u8 g g; h; n(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,,99臺處于110V模式,,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)( a" U( R2 }/ U0 S0 s( @
|