小弟初涉電氣知識,,希望大家給予解惑,。! i$ c+ Q/ B' _" x7 M: x8 w
三相電機的三角形連接比星型來接功率更大這是眾所周知的,但是針對這個問題,我有一點小小的疑惑,。
1 ?& d$ _! ?! T5 V1 x4 K疑惑1:當負載一定時,一個三角形電機,,一個星型電機,,他們是功率一樣還是相電流一樣?$ X$ k; T' r  b% w5 Y6 X) g( P
疑惑2:根據中學的電磁感應知識,,決定力的是電流,,那決定力矩的也是電流,電機能提供多少力矩應該就是相電流決定的,,對嗎,?9 q7 V, A  `% @5 F* e, ^
疑惑3:如果力矩是由相電流決定的那負載就決定的相電流,就是說同樣的負載下,,三角形連接的耗功更大,,就更耗電,反而不節能是嗎,?
* ]( D: F, p5 t1 M所以,,負載一定,是否兩種接法的功率一樣呢,?
9 V! u$ M# t6 u+ x0 i+ \
2#
發表于 2019-8-20 10:16:29 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-20 10:18 編輯
. a! V% R7 Y5 P0 q0 ^! B0 {! n! Q. f# N/ w' x
負載一定時,,輸入有功功率*效率=輸出功率。同一個電動機相同工況下,,負載一定時,,消耗的有功功率一定。相電流則不一定嚴格的對應負載,。6 r9 Y5 n# e$ {# K9 U5 W4 F/ \9 _4 q+ |

6 `% O/ j( L* a! a+ ]4 m三角接法電機的輸出功率大,,空載損耗也大,。
- y. T$ u% Z6 E( `5 S4 G星型接法電機的輸出功率小,空載損耗也小,。2 b8 [' i4 }8 w2 m: q  ?

# q1 C/ I$ E) S一般電機可以在端子盒內調整接線方式,,選擇星型/三角接法。正常運行時一般星型接法,。啟動時可以三角接法提高輸出功率,,普通電動機三角接法不能長期運行。
3#
發表于 2019-8-20 10:56:53 | 只看該作者
這個問題有點意思,,負載一定時,,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,加在星型連接的電機兩端的是220V電壓,,所以負載一定三角形更耗電,,功率更大。7 x% r' U+ k7 n2 e! X
這個你要好好研究下三相380V電,,這點有點難理解,。三相380V,任意兩相之間電壓差為380V,,但是任意一相對地,,或者說零線,都是220V電壓差,。
! C' D) Y) B3 W我也不是很理解,,記住就行了
4#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:00:59 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 10:56
4 o" R$ l6 W0 g, T) A這個問題有點意思,負載一定時,,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,,加在星型連接的電機兩端的是22 ...

! `! r6 F" G/ U8 Y' O! [相電壓和線電壓的關系這個不難理解,380和220的關系也不難理解,,我的問題是,,實際的使用和我理解的電磁感應知識有點沖突。因為我幾乎確定不管是那種連接,,負載一定功率相等,,但是功率相等的話三角形連接的相電流肯定比星型的相電流小,這樣的話三角形的電磁力矩就小,,那怎么撐起這部分負載呢,?' [' G: z6 A  F' K
5#
發表于 2019-8-20 11:05:51 | 只看該作者
三角形接法時,負載兩端380V電壓,,功率應該大于星型,,你說負載功率相等,是什么確定的,?
6#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:18:19 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:05
$ ~/ r1 k5 M, ?2 p' S三角形接法時,,負載兩端380V電壓,,功率應該大于星型,你說負載功率相等,,是什么確定的,?

  I+ m. U5 s+ f+ k如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,,為什么要用三角形連接,?
7#
發表于 2019-8-20 11:26:41 | 只看該作者
絕對01度 發表于 2019-8-20 11:184 Q# e# Z0 s1 \% C$ p0 e
如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,,為什么要用三角形連接,?
' B2 _5 T7 O0 s$ `
主要看電機功率,電機功率小于4KW,,用星型連接,,這樣啟動電流小,功耗也小,。如果電機功率大于4KW,一般出廠就是三角形連接,。保證提供足夠的動力,。為避免三角連接啟動時電流過大,經常是星型連接啟動,,三角形連接工作,。/ x+ b) `# }! B0 Y. e' r3 W
8#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:36:15 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:26
3 Z% R% b# p' x% N- [. ^主要看電機功率,電機功率小于4KW,,用星型連接,,這樣啟動電流小,功耗也小,。如果電機功率大于4KW,,一般出 ...

. F6 Z# g) d3 `' F. W6 z1 x7 J大俠謝謝你的解答,不過其實您并沒有理解我的問題,。其實星三角我們用的很多,,這個基本我都了解一點。主要是,,一般負載要多少功,,我就給他多少功,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,,對于星還是三角都一樣,,兩種連接UL=380V,但是三角形連接的IL=√3Ip,,所以等功率情況下三角形的Ip會只有星型的Ip的1/√3,,那么相電流小了,,為啥能提供同等的扭矩?這個是我疑惑的地方,。
2 Q' @/ E0 T: w! v" i0 O

點評

還是很感謝您,,因為我不是搞電的,所以有可能我的問題本身很幼稚,,不過還是感謝你耐心的解答,。  發表于 2019-8-20 11:56
你這已經超出我初級電工的知識范疇了,抱歉,。告辭  發表于 2019-8-20 11:41
9#
發表于 2019-8-20 11:55:23 | 只看該作者
磁場強度是一樣的嗎,?
10#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:57:13 | 只看該作者
順子93 發表于 2019-8-20 11:55
) A) i- o* f) _% ?  h) a2 t9 a& Z磁場強度是一樣的嗎?

( {7 o- c3 n- P& U& Q6 B) U! k/ Y這位大俠的解答倒是讓我豁然開朗啊,。