昨天和一個朋友交流時談到晶體管型PLC直接驅動電磁閥的安全性問題: y9 x8 Y+ N5 i
他說最好要加中間繼電器,,可我之前都沒加過,,到現在也沒出現過問題。0 O6 ~% Z+ D' C. W# z' E3 ^0 [7 m
我想咨詢一下
" l$ x: p  m  U5 y! f! \. @三菱FX3G系列PLC輸出端最大負載為500mA/1點,800mA/4點
( B+ {) E1 l0 J; [3 b電磁閥為亞德客4V100系列,工作電流為100mA- |% g! e7 s' @
請問這樣如果用PLC直接驅動是否有問題,?! t2 \" Z  s* G
還是要像我朋友說的那樣加中間繼電器?
6 i( }: ^9 |- h/ U9 h8 H# n) K& O7 n0 t: F$ p9 E3 X% N2 }9 f
2#
發表于 2015-1-23 12:36:06 | 只看該作者
你好
5 l; n! h# c. ]: s/ i+ H你朋友說的是對的1 [0 O; `$ j/ H6 r4 t# w
電磁閥屬于感性負載,,手冊上推薦接法是需要并接RC回路的 不過一般電磁閥上都有這個了
( l/ ]1 z6 E8 Y2 z您這種做法一般沒問題,但增加中間繼電器后更可靠,。
/ ?$ g' R+ h+ i- i2 z$ @5 W

點評

也就是說現在的電磁閥都有吸收或是抑制電泳的二極管,?對PLC的觸點來說是安全的?  發表于 2015-1-23 12:46

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
小白鷺叔叔 + 1 熱心助人,,專業精湛!

查看全部評分

3#
發表于 2015-1-23 12:39:11 | 只看該作者
遇到安全問題時候,,必須加啊!特別是是錯誤動作會安全事故的,。

點評

誤動作的保護措施有,,我主要是怕PLC壞掉  發表于 2015-1-23 12:47
4#
發表于 2015-1-23 12:56:46 | 只看該作者
加中間繼電器 應該是更保險一點,畢竟相比于plc的觸點,,中間繼電器壞的話還可以換,,plc的觸點萬一燒了就不經濟了。
5#
 樓主| 發表于 2015-1-23 13:06:21 | 只看該作者
zyk566515 發表于 2015-1-23 12:56 ; ^. ]! W7 ?' s/ G( X2 L7 T& s4 Y
加中間繼電器 應該是更保險一點,,畢竟相比于plc的觸點,,中間繼電器壞的話還可以換,plc的觸點萬一燒了就不經 ...
9 M: s3 Y6 ?1 h3 c) P
你有碰到過因為沒中間繼電器而燒壞PLC觸點的情況嗎,?
% q1 A. {0 m: T, Q/ E% b- V我現在就想搞清楚有沒有人碰到這樣的情況,。
5 O/ ?1 h- S# z) B& i/ Z" ]+ r6 w; t因為我今天問了好幾個搞電的朋友,有的說沒問題,,有的說加了比較保險,,但是他們都沒有碰到過直接驅動(如上述條件)而燒壞PLC觸點的) K( V/ p  Z  {3 K

點評

觸點燒掉個把也無所謂,只要有備用的就可以,;自己找本PLC手冊看看上面都有介紹,。  發表于 2015-1-23 13:11
6#
發表于 2015-1-23 15:01:34 | 只看該作者
這個見仁見智,有人加有人不加,。有沒有權威的結論,?
7#
發表于 2015-1-23 15:30:11 | 只看該作者
加個繼電器八~
8#
發表于 2015-1-23 16:13:04 | 只看該作者
樓主有機會試過了,最好回來反饋一下,,理論上應該沒問題吧,?
9#
 樓主| 發表于 2015-1-23 16:32:59 | 只看該作者
duanyz 發表于 2015-1-23 16:13 5 ~7 W2 F. J5 F4 D
樓主有機會試過了,最好回來反饋一下,,理論上應該沒問題吧,?
* S7 i) K: q8 I8 R7 j
我之前都是怎么干的,差不多2年了,,還沒因此燒壞PLC觸點的" w' [0 u  z, u& a, @
10#
發表于 2015-1-23 21:50:28 | 只看該作者
加中間繼電器更可靠點