z方向模組信息:絲桿導程5mm,,所搬運 結構體 約40公斤(模組額定55公斤),,直接買的廠家現貨;伺服電機0.75kw(模組指定的功率,,增量型伺服驅動),,位置模式,,PR相對定位模式;定位時轉速很低,,6RPM,;絲桿和伺服電機連接方式為雙膜片聯軸器。定位情況如下:1)負載僅為物體重量時,,正常上移和下移精度很好,,比如命令下移或上升0.2mm,誤差在0.02mm左右,,電機轉矩百分比為20%左右,;
2)當需要模組往下帶動 結構體(底部為刀具型結構)往下壓入板材中時,定位精度很差,,比如伺服命令往下壓0.4mm,,結果只下壓了0.1-0.2mm左右,再次命令往下壓0.4mm,,依舊類似情況。
以上位置均是通過位移傳感器進行測量的,,即位移傳感器放置于 結構體上,,測量其與板材的距離。
各種可能情況試了一周多,,包括各種調伺服電機增益參數,、加裝減速器增大慣量的方式,基本上排除了電機這塊的問題,,感覺問題是出現在絲桿模組本身上面,,但沒有頭緒,是聯軸器和絲桿軸向間隙的問題嗎,?模組剛用沒多久,,應該不存在絲桿磨損的問題。
求各位大神多多指導,,非常感謝,。
|