 樓主| 發表于 2009-9-7 09:12:44 | 只看該作者
留出10%的空點做備用,少了點,,除了修改程序,,維修時燒點時,都需要,,30%好些,,當然,這些如果是外賣的設備另論。
; s% Z! ~: f0 s/ w小白菜 發表于 2009-9-6 17:33

- F9 e, y: j) d% O( A# U9 Q我很少遇到燒點的情況,,選PLC時一般用繼電器輸出的,,不采用晶體管的,一般設備在輸出在24點至64點,,習慣上留3,、4點備用,能精簡的一定要精簡,;輸入則是能簡單的就簡單,,不要掉進保護點太多的陷阱,輸入信號越多,,未來的故障點越多,,簡單實用是產品設計的根本
12#
發表于 2009-9-7 09:26:23 | 只看該作者
自用的需要考慮,給老美的有些公司,,這些也是合同里的基本的要求,,除了成本之外,有很多好處,,可以想想,。
13#
 樓主| 發表于 2009-9-7 10:38:59 | 只看該作者
老鄉是一機床的吧,我們是小單位,,即使有出口的也是印尼,、緬甸、阿塞拜疆等小國,,那里做過老美的,,您能給我講講出口設備的電氣規范嗎,我很想學,,上次被海關檢驗時,,除了點電氣布線、接地,、安全等整改問題,,感覺自己還是不行啊
14#
發表于 2009-9-7 10:44:50 | 只看該作者
樓主,我也不是搞電氣的,,我以前給美國人做設備時手里也存了份鬼子給的NFPA電氣方面的標準,,但是紙質的,如何給到你,?
. S- }4 }  p% `+ X# n8 o
& K( L/ v. z# l: F9 j- u& ^* [0 a0 o9 j  H! g
說實話,,你講的很好了,實際的東西最寶貴,。
15#
發表于 2009-9-7 11:28:05 | 只看該作者
這樣的經驗交流很好.學習了.
16#
 樓主| 發表于 2009-9-7 12:10:14 | 只看該作者
我對標準化規范知道的太少,,希望哪位能給我提供些參考
- ]) k  O# V' K+ Q1 j[email protected]
/ X0 U/ x0 ]4 R. h4 nQQ:79944003
( c' n, I% |; u- @有其它問題可以聯系我
17#
發表于 2009-9-7 20:21:25 | 只看該作者
我很少遇到燒點的情況,,選PLC時一般用繼電器輸出的,不采用晶體管的,,一般設備在輸出在24點至64點,,習慣上留3、4點備用,,能精簡的一定要精簡,;輸入則是能簡單的就簡單,不要掉進保護點太多的陷阱,,輸入信號越多,,未 ...- w$ j1 Z3 E6 ]
dorken 發表于 2009-9-7 09:12

1 |# `8 H+ m2 ?$ L我公司的LC控制輸帶輸出點就燒過,還好有備用的,我覺得留3,4點備用是必須的.
18#
發表于 2009-9-7 22:33:32 | 只看該作者
如果PLC得輸出點和負載電源連一塊,如果在負載意外增加的情況下,,很容易就把點燒壞,。在電氣接線這塊,電源的分配很重要,。
19#
發表于 2009-9-7 23:16:46 | 只看該作者
本帖最后由 eden1234 于 2009-9-7 23:18 編輯
3 ]4 }5 H% J' R( J  |+ l- J
我很少遇到燒點的情況,,選PLC時一般用繼電器輸出的,不采用晶體管的,,一般設備在輸出在24點至64點,,習慣上留3、4點備用,,能精簡的一定要精簡,;輸入則是能簡單的就簡單,不要掉進保護點太多的陷阱,,輸入信號越多,未 ...
3 l0 `( R& O3 udorken 發表于 2009-9-7 09:12
看來樓主玩PLC的時間還是短了點,,PLC燒點,,多數燒是繼電器輸出點,比如用繼電器輸出控制電磁閥,,就常有燒點的情況出現,,基本是電磁閥線圈短路引起的繼電器觸點粘連。03年以前西門子S7200系列的繼電器經常出現燒點的情況,,以致后來我棄用了這個系列產品,,我接觸到的PLC,基本燒點的情況都是繼電器觸點粘連,。當然PLC的晶體管輸出用的相對較少,,LC燒的概率也小,但是,,用PLC晶體管輸出,,PLC內部有一級光耦隔離,,負載端一般都要加光耦隔離的,所以損毀的概率相對也會較小,。不過預留10%的點基本夠用,,畢竟燒點還算是小概率事件,預留30%的話,,就有點浪費了

點評

我們都用晶體管的,,燒點基本沒碰到過,但老碰到客戶驗收時加東西,。留多點好,,給自己及電裝多留條后路  發表于 2013-4-28 16:42
20#
發表于 2009-9-8 20:10:09 | 只看該作者
謝謝樓主的言論,看了很受啟發,,向您學習,!