本人做非標行業3年,,現做一臺設備,,用模具頂針檢測PCB上漏插零件的設備,,需要在檢測方向長度達600mm的距離內,,檢測直徑只有0.8-1mm的頂針,,我選用的是激光頭+反射鏡傳感器,,只要激光柱掃過頂針的速度慢點就可以檢測到,,如果快點就檢測不到,,由于電控工程師是剛大學畢業的,,沒有什么充足的經驗,自己是做機械的,,所以在這里請教專業的前輩,,是不是PLC響應時間的問題,有什么方法可以解決,,謝謝,!我學機械的也學習學習!
  B+ k0 R3 d3 o+ z5 vPS:PLC選用的是臺達的,,有一臺設備是用單片機做的,,速度就很快,單片機的響應時間是us級別的,,是不是真是響應時間的問題,。
. j7 _' z* e# y7 h! {' i' W
6 j! ~4 S8 u# j! e% U) }5 H
2#
發表于 2014-11-8 09:15:22 | 只看該作者
是,,你可以用PLC的高速點做輸入,。
3#
發表于 2014-11-15 22:42:07 | 只看該作者
取PLC輸入上升沿信號就行,