推薦
發表于 2019-9-19 21:22:00
|
只看該作者
以伺服為例,,其他的以伺服為參考,,但是是否可調節要注意,。
參考速度時間曲線,一般有三段,,加速勻速減速,。我理解你所指的啟動時間即加速時間。以下論述以加速時間代替啟動時間,。我認為這樣更貼切,。
一般情況下,伺服電機的伺服驅動器會有一系列參數需要改動,。例如臺達的,,有一個軟件,電氣工程師是在這個軟件上,,根據說明書指導,,修改一些參數。最重要的一般是增益,、電機型號,、扭矩限制等。一般情況下,,有一個加速時間,,這個時間的單位是毫秒。默認是200,。參考說明書,,是這樣定義的,達到3000r/min的時間,,是0.2秒,。這是電機的最大能力。這個數不能再小了,。大部分伺服電機都是這樣的,。
如果經過機械工程師的設計計算,我不需要那么大的加速度,。那么就要計算出這個加速度的值,,折算成從零加速至3000轉的時間,然后寫入?shù),。例如1000.改完之后,,就會發現電機的加速明顯緩和了,沖擊不那么大了,。
從另一個角度看待這個問題,。如果經過計算你減小了加速度,那么你需要的啟動扭矩就可以減小一點,。就可能可以選擇一個小功率的電機,。但是如果電機安裝上之后,,仍然按照0.2秒的加速度運行。那有可能會過載報警,。因為?dòng)扭矩過大,。
我的這個認識也不一定完全正確,歡迎討論,。
|
|