斷開的地線上帶有110v電,?什么原因

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-3-29 16:41:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買的公牛插臺接到家中墻上的插臺上,,因為墻上的插臺是2相的(沒有地線),,所以公牛線上的綠黃地線就剪斷包上了,。
# [5 K2 \7 V# `
: {+ r- l+ |+ d. D$ Z& x9 X0 h( s* y現在的現象是,,我用數字電筆測公牛插臺的左是220,,右是0,上是110,;用萬用表黑筆懸空,,紅筆測左20-50,右0,上4左右,。! B1 U! y. m3 K# L: R* i3 b- k1 U

$ Z# k& }8 ?; P6 _' _6 @; a* i問題是上和右顯示的數字為什么和我想象的是相反的,?公牛的地線是斷開的,啥也沒有接,,為什么有電壓,。
4 w9 `  N. L  n  D- t7 c% N% R1 K5 j4 C( J$ L+ z& ^
注意:公牛上此時沒有接用電器,其實接了也是一樣5 D: n; X* Q7 D& q# Y, u4 k0 \

& S# D$ M+ [, h7 u( A
2#
發表于 2017-3-29 17:23:03 | 只看該作者
感應電么,。
3#
發表于 2017-3-29 20:21:09 | 只看該作者
702736 發表于 2017-3-29 17:23( I0 {  \+ l6 ~, H% p$ I, p% W0 }
感應電么,。
0 `& A6 l* g( Z( E' Q0 I
感應電壓沒就么高?說不定給你折騰了一下,,哪兒漏電了吧
4 p# G* z. [4 a
4#
發表于 2017-3-30 07:22:49 | 只看該作者
典型感應電
5#
發表于 2017-3-30 14:21:23 來自手機 | 只看該作者
萬用表,,測右孔,左孔有230V電壓,,地線應該與相線有電壓,,那么這就是正常的!
6#
發表于 2017-4-6 19:41:00 | 只看該作者
我的一個朋友在鐵路工作,,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,,他們維修時電死好多人了,,原因是:上面已經斷電了,但在掛地線的時候順序不對,,感應電就把人打出去幾十米,,人就這樣沒了。所以不要小看感應電,。
3 _3 b, E3 H3 E/ {/ |我在維修的時候也遇到過地線接地不良造成的跳閘問題,,故障現象就是合不上閘,,后來測量地線對大地有20多伏電壓,經查到變壓器發現是地線接地不良造成的,,重新做了一根地線后就沒事了,。這個20多伏的電壓你可以用導線和大地短接一下,電流還真的不小呢,。不過這個電壓不是感應電,,純屬性接地不良。
7#
 樓主| 發表于 2017-4-6 23:05:29 | 只看該作者
北京機床維修 發表于 2017-4-6 19:41
: \2 w$ ]" `( t! T9 A我的一個朋友在鐵路工作,,負責維修鐵路高壓線路,,他和我說,他們維修時電死好多人了,,原因是:上面已經斷電 ...
! G6 I1 ]( w3 \7 t6 q
證明感應電殺傷性還是有的,。
( e; E$ }8 v. M3 y. z回到我開始的問題:我地線根本剪短了沒接,請看上題目的描述,。還有就是零火之間220,,火地之間90多,零地之間70多,。我有點不懂,,零線是不是不帶電,理論上是0v,,我手摸應該沒事,。但是我測的領地70多,就是說感應電和0線之間70福特的電壓了~~~~~70福特能秒人了,。% v; i# Z, |" {4 a1 w
8#
發表于 2017-5-2 22:12:08 | 只看該作者
純屬感應電的,,你的地線根本就沒有接,也就是懸空的,,數字萬用表的內阻相當?shù)拇�,,�?duì)感應電的敏感性也很高,所以線間的容性漏電被檢測到了,,這個電流是非常小的,,雖然用數字表能檢測到,但不會對人造成傷害,。再者來說,,市電變壓器的零線是直接埋入大地的,如果從遠端再做一個接地的話,,因?yàn)殡娋的線阻,,你可以測量到因線阻導致的電壓,這個電壓才會有真正的大電流。你的零和地之間有70多伏電壓,,除非你的插座內部有分壓電路,,否則就是普通的感應電壓,你不信可以換一塊指針表測一下,,或者你可以接一個燈泡,,用萬用表測量一下電流,相信你測得的電流會非常非常的小,,幾乎等于0MA,。