七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,,快速開始

搜索
查看: 5172|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

斷開的地線上帶有110v電,?什么原因

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-3-29 16:41:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買的公牛插臺接到家中墻上的插臺上,,因為墻上的插臺是2相的(沒有地線),,所以公牛線上的綠黃地線就剪斷包上了,。
. V0 I; r% r' T3 w9 l' `6 O) P8 A6 _  v2 H4 a
現在的現象是,,我用數字電筆測公牛插臺的左是220,,右是0,,上是110;用萬用表黑筆懸空,,紅筆測左20-50,,右0,上4左右,。6 s5 J, M# c8 {3 S& f
5 l0 l: ^/ V# X: @6 y& a: i8 L, M
問題是上和右顯示的數字為什么和我想象的是相反的,?公牛的地線是斷開的,啥也沒有接,,為什么有電壓,。
# S9 p) J. y1 l
( a2 u  o* ]6 {注意:公牛上此時沒有接用電器,其實接了也是一樣7 g: u- H: b9 D3 p
! r0 m( o$ }, N4 E- ^- s1 f
2#
發表于 2017-3-29 17:23:03 | 只看該作者
感應電么。
3#
發表于 2017-3-29 20:21:09 | 只看該作者
702736 發表于 2017-3-29 17:23- N; r3 C1 i+ |4 v  i" x
感應電么,。

+ k% v( i0 |; _$ J0 p" t, l( R1 k. a感應電壓沒就么高,?說不定給你折騰了一下,哪兒漏電了吧
* ^9 \7 B; [7 G
4#
發表于 2017-3-30 07:22:49 | 只看該作者
典型感應電
5#
發表于 2017-3-30 14:21:23 來自手機 | 只看該作者
萬用表,,測右孔,,左孔有230V電壓,地線應該與相線有電壓,,那么這就是正常的,!
6#
發表于 2017-4-6 19:41:00 | 只看該作者
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,,他和我說,,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電了,,但在掛地線的時候順序不對,,感應電就把人打出去幾十米,人就這樣沒了,。所以不要小看感應電,。& f% [2 B: m: w* n' x8 m4 W
我在維修的時候也遇到過地線接地不良造成的跳閘問題,故障現象就是合不上閘,,后來測量地線對大地有20多伏電壓,,經查到變壓器發現是地線接地不良造成的,重新做了一根地線后就沒事了,。這個20多伏的電壓你可以用導線和大地短接一下,,電流還真的不小呢。不過這個電壓不是感應電,,純屬性接地不良,。
7#
 樓主| 發表于 2017-4-6 23:05:29 | 只看該作者
北京機床維修 發表于 2017-4-6 19:41  t9 K2 F) f+ Q9 [" ~5 M" W
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,,他和我說,,他們維修時電死好多人了,,原因是:上面已經斷電 ...

1 x2 [* O1 \1 W  Z% X& D; ~證明感應電殺傷性還是有的。1 P3 G# q# x4 |9 R! ~, T* N$ m
回到我開始的問題:我地線根本剪短了沒接,,請看上題目的描述,。還有就是零火之間220,火地之間90多,,零地之間70多,。我有點不懂,零線是不是不帶電,,理論上是0v,,我手摸應該沒事。但是我測的領地70多,,就是說感應電和0線之間70福特的電壓了~~~~~70福特能秒人了,。
7 o2 r) b, i4 K4 f, E+ I
8#
發表于 2017-5-2 22:12:08 | 只看該作者
純屬感應電的,你的地線根本就沒有接,,也就是懸空的,,數字萬用表的內阻相當?shù)拇螅瑢?duì)感應電的敏感性也很高,,所以線間的容性漏電被檢測到了,,這個電流是非常小的,雖然用數字表能檢測到,,但不會對人造成傷害,。再者來說,市電變壓器的零線是直接埋入大地的,,如果從遠端再做一個接地的話,,因?yàn)殡娋的線阻,你可以測量到因線阻導致的電壓,,這個電壓才會有真正的大電流,。你的零和地之間有70多伏電壓,除非你的插座內部有分壓電路,,否則就是普通的感應電壓,你不信可以換一塊指針表測一下,,或者你可以接一個燈泡,,用萬用表測量一下電流,相信你測得的電流會非常非常的小,,幾乎等于0MA,。