各位大俠,,感謝之前提的建議,,之前說的長13米,跨距5米的龍門機構已經裝配完成,,已試用一段時間了,,對于之前提到的同步問題,與我們這邊的電氣工程師討論下來沒采用高端的算法控制(呵呵,,主要還是因為用不來?br />
剛開始同步采用用一臺伺服驅動器的接收脈沖作為另一臺的發出脈沖信號,,發現同步運行過程中 開始與結束點是一樣的,誤差很小,,但是運行過程中跟隨的那臺會出現一個滯后,,導致開始與結束時的位置一樣,但是運行過程不同步,、,。
后來改為發出同樣的脈沖信號,,在運行過程中兩端的伺服電機脈沖相差基本保持在5個脈沖左右,但是停下來那一瞬間會飆到100多的脈沖差,,我估計負載慣量有點大,,導致每次在0位點沒法立即停下來,還會繼續往前移個十幾絲,。后來只能在程序里面做補償,,等到累計到1000左右的脈沖差時自動進行一個補償消除。現在問題又來了,,縱向的同步問題靠這種方式解決,;但是橫向動作每次停止時的累計誤差倒是沒法補償了,因為用的是西門子200功能有限,,只能記2個伺服的位置,,現在每過一段時間就要去調一次0位點,很困擾�,�,!有什么好辦法解決么?@螺旋線 祥云飛魚 @祥云飛魚
|
|